Page 73 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼小さなUPS室の消火設備 ふれあい橋 03/2/8(土) 16:41 ┗Re:小さなUPS室の消火設備 tom 03/2/8(土) 19:19 ┗Re:小さなUPS室の消火設備 ふれあい橋 03/2/8(土) 22:23 ┗Re:小さなUPS室の消火設備 masa 03/2/9(日) 17:22 ┗Re:小さなUPS室の消火設備 ふれあい橋 03/2/9(日) 18:12 ┗Re:小さなUPS室の消火設備 masa 03/2/9(日) 22:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 小さなUPS室の消火設備 ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/2/8(土) 16:41 -------------------------------------------------------------------------
| 床面積50m2で防火区画された、UPS室(無停電)の消火設備 は何をしなければならないのでしょうか |
| >床面積50m2で防火区画された、UPS室(無停電)の消火設備 > >は何をしなければならないのでしょうか IG,N2などいかがなものでしょうか? パッケージタイプもありますよ。 |
| 消火器だけとは、いかないんでしょうか? |
| 法令では50m2では特殊な消火設備の付加義務はありませんので、建物の規模により屋内消火栓等で警戒されていれば、消火器以外は不要ですね。 ただし、消火器についてはUPS設備ということから、水系ではなくガス系の消火器にするように指導される場合があります。(水系消火器だと設置してあるだけで、現場で使用されないおそれがあると判断される場合があります) 無人の建物の場合はオーナーが自動消火設備を要求するでしょうから、規模からいうとフッ素ガス系の自動型パッケージ消火設備(FM200など)を設置するのが通常です。 CO2は人体への危険性から、イナージェン・窒素消火設備はボンベ本数が多くなる為小規模だと使用がむずかしくなります。 その他火災予防条例等で蓄電池設備に特殊な消火設備が付加されている場合もありますので、所轄消防と打ち合わせてください。 |
| 回答、ありがとうございます。 ハロンのパッケージ型は、使用しなほうがよいでしょうか |
| もちろんハロンでも大丈夫ですが、新設の場合はハロンバンクから供給が保証されていないと消防が許可しないと思います。(ハロンの場合は避圧口がいらないとか換気装置の換気量が少なくてすむとかメリットはかなりあります) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━