 ■題名 : 蒸気配管の保温について
 ■名前 : まー
 ■日付 : 04/11/26(金) 19:51
 -------------------------------------------------------------------------
   1.6MPaの蒸気配管250Aの伸縮を考慮するとき
保温はどのよに考えればよいのでしょうか?
配管が100mm伸びたら保温の状態はちぎれてしまうのではと心配です。
伸縮を強制的に30mmとかに制限するのでしょうか?
よろしくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の保温について  ■名前 : おにぐん  ■日付 : 04/11/26(金) 21:48  -------------------------------------------------------------------------
   >1.6MPaの蒸気配管250Aの伸縮を考慮するとき
>保温はどのよに考えればよいのでしょうか?
>配管が100mm伸びたら保温の状態はちぎれてしまうのではと心配です。
確かに100�o伸びたら保温どころか、配管がちぎれてしまいます。
>伸縮を強制的に30mmとかに制限するのでしょうか?
配管には、伸縮継手を用いて25〜50�o程度の伸びをその都度吸収する
様にします。
伸縮継手周辺の保温に隙間をあけるとか、支持点周辺に隙間をあけるとか
そういう対処はできないのでしょうか。
>よろしくお願いします。
配管の施工場所、総延長などがわかりませんが。
ちなみに、鋼管は10℃で0.118�o/m伸びるので、1.6Mpa(200℃)だと
常温(20℃)から180℃差 よって 2.124�o/mになります。
100�o伸びる為には、約47mの配管長となります。
スリーブジョイントなどを用いると 上記配管長に2箇所必要となりますね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の保温について  ■名前 : JAM  ■日付 : 04/11/27(土) 17:49  -------------------------------------------------------------------------
   プラントなどで良く見かける、タコベンド(正式名称を失念)はいかがですか?
配管延長と設置スペースの制約はあるでしょうが。
保温の配管の伸縮への追随性は良さそうですが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の保温について  ■名前 : まー  ■日付 : 04/12/1(水) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございました。
返信遅れましてすいませんでした。
また何かありましたらよろしくお願いします。