Page     768
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼教えてください  新人1年目 04/12/9(木) 21:45
   ┗Re:教えてください  デンスイ 04/12/10(金) 7:41
      ┗Re:教えてください  punpun 04/12/10(金) 9:23
         ┗Re:教えてください  綿菜 04/12/10(金) 20:06

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 教えてください
 ■名前 : 新人1年目
 ■日付 : 04/12/9(木) 21:45
 -------------------------------------------------------------------------
   18.5kwのポンプを直入で運転させるんですが施工としてはCVT18で問題ないでしょうか?
資料を見たら18.5の電動機は38m�uだったんですが許容電流で十分CVT18で問題ないと思うんですが教えて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : デンスイ  ■日付 : 04/12/10(金) 7:41  -------------------------------------------------------------------------
   CVT14m�uの間違いでは?

18.5KWのモーターですと、運転電流で約70Aの
電流が流れます。
よってこの電線サイズでは無理だと思います。
最低CVT22m�u以上でないと危険です。

あと18.5KWのモーターを直入れ始動というのは
感心しません。何らかの始動装置を付ける事を
勧めます。

当会議室利用時のルールも読んでみて下さいね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/12/10(金) 9:23  -------------------------------------------------------------------------
   デンスイさと同じくして
そのサイズは無理です
許容電流は定格電流だけを考えていたのでは危険です
誘導負荷の場合少なくとも定格×1.2程度は見込む必要がありますし
また、直入であるならば始動時にはもっと大きな電流が流れると
考える必要があります
さらに、不明ではありますが、配線の形態(配管に入れるのか、
ラックなどで裸状態なのか、長さは(電圧降下)・・。

段階始動(スターデルタ)にしてはいけない理由があるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:教えてください  ■名前 : 綿菜  ■日付 : 04/12/10(金) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   電気屋の綿菜です。
18.5kwの電動機で、CVT14mm2 でも「可能な場合はあります。」
但し、AC400v回路でケーブル長は 180m以下。
(AC440v回路の場合ケーブル長は 220m以下)
いずれも電圧降下4%以下での概算値です。

電動機用のケーブルを選定する場合は、次の事をはっきりとさせて下さい。
1.電動機の容量(今回の場合は、18.5kwですね)
2.回路電圧(v)
3.定格電流(A)
4.配線長(m)
5.許容電圧降下(%)
6.布設状況(オール配管内とか埋設とか)

あと出来れば周囲温度(周りが高温だと温度係数を考慮する必要があります)
厳密に言えば、他の条件も必要ですが、とりあえずは
これで十分でしょう。

今回の場合、ポンプの容量しか解りませんので、
いくらのケーブルサイズが妥当なのかのという判定は、
全く出来ません。

また、同じ14mm2でも CVT14mm2 , CV14mm2-3c X1 , CV14mm2-1c X3
で、全てケーブルの許容電流が異なるという事も覚えていて下さい。
もちろん、同じCVT14mm2でも布設状況によって許容電流は変わってきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 768





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━