Page 783 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼二部屋用換気扇について りき 04/12/18(土) 23:35 ┣Re:二部屋用換気扇について punpun 04/12/18(土) 23:49 ┣Re:二部屋用換気扇について デンスイ 04/12/19(日) 11:15 ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について hatomori 04/12/19(日) 11:44 ┃ ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について punpun 04/12/19(日) 11:48 ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について デンスイ 04/12/19(日) 23:55 ┃ ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について hatomori 04/12/20(月) 10:06 ┃ ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について デンスイ 04/12/20(月) 19:06 ┃ ┃ ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について hatomori 04/12/20(月) 20:03 ┃ ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について どんちゃん 04/12/20(月) 22:14 ┃ ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について thor 04/12/20(月) 10:18 ┃ ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について hatomori 04/12/20(月) 11:05 ┃ ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について thor 04/12/20(月) 12:25 ┃ ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について punpun 04/12/20(月) 13:41 ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について ぶたマン 04/12/20(月) 12:36 ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について デンスイ 04/12/20(月) 19:13 ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について ぶたマン 04/12/19(日) 15:57 ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について thor 04/12/19(日) 16:47 ┃ ┣Re:二部屋用換気扇について punpun 04/12/19(日) 17:44 ┃ ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について thor 04/12/20(月) 10:01 ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について ぶたマン 04/12/19(日) 17:47 ┃ ┗Re:二部屋用換気扇について punpun 04/12/19(日) 19:13 ┗Re:二部屋用換気扇について りき 04/12/24(金) 15:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 二部屋用換気扇について ■名前 : りき ■日付 : 04/12/18(土) 23:35 -------------------------------------------------------------------------
| 単純な事で申し訳ないのですが教えてください。 ある施設にツインルームがあり、その中に 単独でUBとWCがあります。 各々天井扇を付けるのもいいのですが、 二部屋用天井扇を採用しようかと思っています。 その場合メインの天井扇はUBもしくは WCのどちらに置けば良いのでしょうか。 ご教示ください。 |
| UBの上に置く方が良いでしょう UBの換気は水気を伴いますので 水の排出、メンテナンスが可能な為 UB上という事になります 一般的に親子扇は副吸い込み側が 換気量が少ないのでそのあたりも考慮しなくてはいけません 水抜きを考慮するならば換気扇のタイプに注意! |
| 差し出がましいのですが、 使用状況の違う二部屋(UBと便所)に、二部屋用換気扇 を使用するのは、いかがなものか?と疑問です。 UBと洗面・脱衣の二部屋とかならわかるのですが、 要再検討ではないでしょうか・ |
| 問題ないのではないでしょうか。 UB、脱衣洗面、便所の3室を2部屋用、3室用の親子扇で計画するのは 一般的です。 |
| 2室、3室は集合住宅では一般的です 本体はUB上に配置されています |
| >問題ないのではないでしょうか。 下のぶたマンさんのレスに対して問題ないとお答えになりますか? > UB、脱衣洗面、便所の3室を2部屋用、3室用の親子扇で計画するのは >一般的です。 少なくとも当地(石川県)では一般的でないと認識していますが 私はそのような使用法が一般的だとされることは解せません。 |
| 当地(中国地方)ではマンションなどの排気はほぼ100%、親子扇です。 UBに乾燥機付きの排気ファンなどをつけるときも便所、脱衣などの排気も兼用します。 どのような点から心配されているのでしょうか。 風量が少ない。 臭気がもれないか。 音が伝わらないか。 湿気が伝わらないか。 などですか。 実用上 問題ないとおもいます。 風量が少ない、多くしたいと考えるなら、別系統にすればよいのです。 |
| たとえば、寒い冬に風呂に入っている時に 誰かが便所を使い換気扇を入れたら、 必要としない風呂までも換気を始めるなんて、 私は嫌です。 でも、賃貸の集合住宅でしたら、そこに住む人も その住環境に対する要求は、割り引いて考えるでしょうから それでも良いのかも知れませんね。 |
| なるほど 部屋の空気が浴室に入る(外気が直接入らない)のであまり気に ならないようですよ。 でも考え方は人それぞれですから。 それと24時間換気をUB上の換気扇でクリアーすることも よくあるのではないでしょうか。 |
| >たとえば、寒い冬に風呂に入っている時に >誰かが便所を使い換気扇を入れたら、 >必要としない風呂までも換気を始めるなんて、 >私は嫌です。 >でも、賃貸の集合住宅でしたら、そこに住む人も >その住環境に対する要求は、割り引いて考えるでしょうから >それでも良いのかも知れませんね。 私も嫌ですが、賃貸だったら普通にやってます。 分譲ではありえないかと。 最近の浴室乾燥機はフロ停止機能があるので こういう心配はないですね。 |
| >>問題ないのではないでしょうか。 >下のぶたマンさんのレスに対して問題ないとお答えになりますか? 方式より換気扇の能力に問題があるように思います。 >> UB、脱衣洗面、便所の3室を2部屋用、3室用の親子扇で計画するのは >>一般的です。 >少なくとも当地(石川県)では一般的でないと認識していますが >私はそのような使用法が一般的だとされることは解せません。 前にも書きましたが集合住宅はあまり経験が無いので、サンプルが偏っているかもしれませんが、親子扇で便所まで換気するのも、別系統にするのも半々くらいで見るような気がします。最近は便所まで換気するのが多くなってきたかな?(中国地方・山陰側) hatomoriさんは山陽側でしょうか? |
| >親子扇で便所まで換気するのも、別系統にするのも半々くらいで見るような気がします。最近は便所まで換気するのが多くなってきたかな?(中国地方・山陰側) 親子扇で計画しますがルートが確保できないときは別系統にします。 >hatomoriさんは山陽側でしょうか? 広島です。 よろしく。 |
| >>hatomoriさんは山陽側でしょうか? >広島です。 よろしく。 私は米子です。こちらこそよろしくお願いします。 |
| ワタシは横浜です、って関係ないか・・。 |
| すいません。まぎらわしかったですね。 うちのWCには、ドアガラリ・アンダーカットが無いことが問題なんです。 客とかが居ないときは、ドア半開きもありです。(笑) うちは貧乏アパートなので、とくに問題ないです。 私は東京ですが、 別件で高級マンションを設計したときはファンを分けましたし、高級じゃないところは親子なんてのもよくあります。ワンルームとかは、親子で十分ではないかなと個人的には思います。 あとは使用勝手の考え方では。UBは遅延切タイマーを付けたりしますし。(WCにも付けたことありますが。) さらに現在はシックハウスの話もあるので、24hやっぱりまわすのかな? 地方別はあんまり関係ないのではないでしょうか。 |
| >地方別はあんまり関係ないのではないでしょうか。 住環境というか住宅に対する要求レベルが違うと 思います。 勿論、人によって違うのは当然ですが、・・・ |
| ・・・うちのアパートもUBとWCは2室用です・・・ |
| 皆さん日曜日なのにお仕事ですか?お疲れさまです。 (人のことは言えませんが) 集合住宅はあまり経験がないので前から疑問だったんですが、親子扇のスイッチって何処に付けるものなんですか? 脱衣室、便所の2箇所に付けるのでしょうか? カタログの結線図にはスイッチは一個しか見当たらなかったんですが。 |
| 脱衣所とトイレに3路結線で付けます |
| >脱衣所とトイレに3路結線で付けます やはり入口が離れているとそれしか無いですよね、というかそれが一番簡単か。 |
| うちは、WCとUBが直近ですので、両方の照明と換気ホタルSWのが並んでついています。 集合住宅の現場でも同じようなかんじでした。 ちなみに、私は湿気が嫌いなので24時間つけっぱなしです。 うちもUBが親でWCが子なのですが、WCの木扉にガラリがないんです。ほんとに吸ってんのか?ってかんじです。ですので、夫婦間では大をしたあとは報告しあうことにしています。当分くさいので(笑) |
| いわゆる親子扇の換気量ってそんなもんですね 子のほうの風量を調整板で増してやると親のほうが吸わなく なるし(当たり前だけど・・) トイレの換気って飛行機のトイレみたいに ゴ〜!って吸っても良いくらいですよね 設計換気回数100回/hみたいな・・。 |
| こんにちわ。 貴重なご意見有難うございました。 どれを参考するかは迷うところですが 参考に致します。 また、宜しくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━