Page 787 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電灯・ライトの熱負荷は? tumo 04/12/17(金) 8:51 ┣Re:電灯・ライトの熱負荷は? hatomori 04/12/17(金) 11:21 ┗Re:電灯・ライトの熱負荷は? K2 04/12/27(月) 0:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電灯・ライトの熱負荷は? ■名前 : tumo ■日付 : 04/12/17(金) 8:51 -------------------------------------------------------------------------
| 現在、あるテレビスタジオの空調負荷を計算しているのですが、 負荷のうち、電灯やライトの発熱量は、単純に電球のワット数で よいのでしょうか? 電球の種類、安定器の有無などによって一概にそう言えないのでは ないかと考えます。 ご存知の方、算定方法をご教授ください。 |
| 安定器は別置ではないですか。 ワット数で計算されて よいのでは。 カラー(あたりまえ?)になってから500〜1000w/m2ぐらいは あるのでしょうね。 ご教授よりご教示のほうが正しい使い方だそうです。(管理人さんの紹介HPより) |
| スタジオを設計したことがありますが、安定器からの発熱量が非常に大きいので、きちんと照明器具メーカーから発熱量をもらうか、電源入力(盤)に力率をかけるなどして、しっかり見ておいた方がよいと思います。 また副調整室に、音響だけでなく、調光装置があり、そのラックからの発熱量も結構あります。ラックに排気ダクトを接続するくらいで除去を考えた方がよいです。負荷計算をしても熱だまりの問題をクリアする必要があります。 ところでスタジオ内の吹出口は難しいです。正面がホリゾント壁で角がないように塗り上げられてしまいます。十分な高さがないと吹出口を設けられる余裕がなく、ノズルを利用したりしますが、風の影響を与えては撮影に困ります。一時的に冷やして、撮影時は風量を抑えるなどの、結構手元に可変スイッチなど設けてマニュアルな調整も必要です。あとNC25以下をクリアするのも大変ですね。 だいたいスタッフの要望があると思いますので、試行錯誤になるでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━