Page 806 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ボイラの缶底ブローの放流 未熟者 05/1/26(水) 10:05 ┗Re:ボイラの缶底ブローの放流 stein 05/1/26(水) 11:12 ┗Re:ボイラの缶底ブローの放流 未熟者 05/1/26(水) 11:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ボイラの缶底ブローの放流 ■名前 : 未熟者 ■日付 : 05/1/26(水) 10:05 -------------------------------------------------------------------------
| ボイラの缶底ブローをブローピット(同左専用で屋外設置)に排水する際、配管を水中に入れるべきなのか、入れずに上部で開放すべきなのか迷っております。皆さんの経験等を教えて下さい。ちなみに、水中に入れた場合ブローピット内液面がかなり揺れ、且つブロー後真空で水を吸い込み次にブローした際吸い込んだ水が出てからブロー水が出ますが支障は無い気がしますし、上部で開放した場合は再蒸発し、多量の蒸気が噴出しますが危険という程でも無い気がするのですが。ちなみに使用蒸気圧力は、0.78MPa、4t/hです。 |
| 元工場設備屋です。 私は、上部で解放しておりました。このほうがトラブルが少ないと思います。 また、ブロー時には多量の生蒸気が噴出します。 これの安全・騒音対策が必要です。工夫しましょう。 |
| ありがとうございます。 上部開放で考えたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━