Page 825 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下平面駐車場CO2濃度って? アトランティック 05/2/5(土) 9:51 ┗Re:地下平面駐車場CO2濃度って? hatomori 05/2/5(土) 13:44 ┣Re:地下平面駐車場CO2濃度って? アトランティック 05/2/5(土) 17:39 ┃ ┗Re:地下平面駐車場CO2濃度って? hatomori 05/2/5(土) 17:56 ┗重箱の隅つついてスミマセンが ほっほっほ〜 05/2/7(月) 11:03 ┗Re:重箱の隅つついてスミマセンが hatomori 05/2/7(月) 11:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下平面駐車場CO2濃度って? ■名前 : アトランティック ■日付 : 05/2/5(土) 9:51 -------------------------------------------------------------------------
| 地下平面駐車場のCO2濃度の基準って何ppm程度が普通なんでしょうか? 単純に1�uあたり何ppmみたいな基準ってあるのでしょうか? |
| CO2濃度の基準はありません。換気回数が10回/hが決まっているだけです。 駐車場の換気で特に留意すべき点はCO2濃度よりCO濃度のほうではないかと思います 事務所などで決められている濃度は CO2が1000PPM C0の場合10PPM です。 駐車場の場合これより高い数値で設定しますが、数値を失念しました。 自動制御業者に聞けばわかると思います。 参考までに記しますと CO濃度 0,01% 長時間の呼吸で頭痛、吐き気 0,O5% 1時間程度の呼吸で頭痛、吐き気 0,10% 1時間程度の呼吸で意識喪失 0,20% 数分〜1時間程度の呼吸で意識喪失 0,4% 短時間の吸引で生命の危険が生じる 1,0%を超えると数呼吸でも生命の危険が生じる CO2は大気中にも21%ありますが、これが18%まで減少すると、頭痛などが おきます。(酸素不足が原因) |
| ありがとうございます。 やはり基準はないですよね? 換気回数10回/hをCO、CO2濃度の観点からもチェックするよう 施主から言われており何か基準があるか調べているのですが・・・ 「無理です」と施主に回答するわけにもいかず困っています(汗) CO制御でファンの発停すれば?と提案したのですが、余計な費用は かけたくないと(イニシャル、ランニングコスト共)わがままなことを 言われており大変です。 ほかにも何かよいアイデアがありましたらよろしくお願いします。 |
| 過去ログをみてください。 ランニングコストの話もあります。 |
| >CO2は大気中にも21%ありますが、これが18%まで減少すると、頭痛などが >おきます。(酸素不足が原因) CO2→O2の間違いですよね、CO2は大気中に0.03%くらいかと(最近増えてきているかも)思います。ちなみに昔ペーペーの頃やった建物の地下駐車場ではCO2が0.1%(1000ppm)でファンが稼働する制御だったと思います。 |
| >CO2→O2の間違いですよね、CO2は大気中に0.03%くらいかと(最近増えてきているかも)思います。ちなみに昔ペーペーの頃やった建物の地下駐車場ではCO2が0.1%(1000ppm)でファンが稼働する制御だったと思います。 すみません。 訂正 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━