Page 829 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼真空ポンプって何? ごんた 05/2/8(火) 15:15 ┣Re:真空ポンプって何? noa 05/2/8(火) 16:16 ┣Re:真空ポンプって何? 花見 05/2/8(火) 16:48 ┗Re:真空ポンプって何? ada 05/2/8(火) 17:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 真空ポンプって何? ■名前 : ごんた ■日付 : 05/2/8(火) 15:15 -------------------------------------------------------------------------
| 真空ポンプって何ですか? 冷水配管が入って出るような配管になってるんですが本体仕様書を見たら配管接続口が一つしかないのでさっぱりわかりません。 よかったら教えてください。 |
| noaです 閉じた空間から気体を排気し、周囲よりも圧力を低くするポンプを真空ポンプといいます。排気口があるはずです探してみてください。 検索すれば、真空ポンプはたくさんヒットしますよ。 「真空ポンプ」「原理」等組合せれば絞れますから詳細はお確かめください。 |
| >真空ポンプって何ですか? >冷水配管が入って出るような配管になってるんですが本体仕様書を見たら配管接続口が一つしかないのでさっぱりわかりません。 >よかったら教えてください。 本体仕様書ってなんですか? 設計図?参考型番とか指定メーカーが書いてあるならそれで聞いてみたらどうですか。 真空ポンプは空気を吸うための機械です。 コンプレッサーは押し込む場合もありますが、これは吸うだけです。 吸う以上吐き出す配管接続もあるでしょう。ないわけないと思うのですが・・・ 冷水配管ってのは、たぶん、水封式真空ポンプの封水の補給配管じゃないですか。 3ブぐらいで、真空ポンプの吸い込み配管に接続されているならきっとそうだと 思います。 クリーンルーム内で使用する特殊な真空ポンプもあるから、決め付けはNGですけど。 |
| 多分、水封式の真空ポンプの事でしょう。 水封式の真空ポンプは元々冷却水は垂れ流しで使用するように設計されているので入口配管は給水口で出口は排水管になっています。最近は垂れ流すのが勿体無いので循環水で冷却するようになってます。だから配管設計図では循環水扱いになってるんでしょう。多分、機器仕様書で排水扱いになっているものが返り配管です。複数あると思います。でも、基本的に排水なんで無背圧にすることが必要です。排水管から間接で受けて低い位置においたタンクに貯め、ポンプ圧送で返してやる必要があります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━