Page 842 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼PCの電気容量について TAKATAKA 05/2/22(火) 15:09 ┗Re:PCの電気容量について tak 05/2/22(火) 15:52 ┗Re:PCの電気容量について TAKATAKA 05/2/22(火) 16:30 ┗Re:PCの電気容量について tak 05/2/22(火) 17:06 ┗Re:PCの電気容量について tak 05/2/22(火) 17:08 ┗Re:PCの電気容量について TAKATAKA 05/2/22(火) 17:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : PCの電気容量について ■名前 : TAKATAKA ■日付 : 05/2/22(火) 15:09 -------------------------------------------------------------------------
| 皆様はじめまして。 オフィスの電気設計をする際、PCの電気容量はどのくらいで計算されているのでしょうか。 カタログ値で見ると最大消費電力が書いてあるのですが、PC教室のためかなりの台数を使用しますので、それで計算すると結構な数値になってしまいます。 アイドル値というのも書いてあるのですがそちらで計算してよいものなのでしょうか? 感覚的にはカタログ値はとても多いような気がするのですが。 よろしくお願いいたします。 |
| 私が電源設計する際、まず同時使用率を確認します。 研修室のように一斉に電源をオンする場合は、メーカー諸元の通りに設計 すべきですが、事務所のように使用率や起動時がまちまちの場合は、アイドル 値で設計しても、MCBがトリップすることはまず考えられません。 あくまでも参考ですが、私のアイドル値のデータとして、デスクトップPCが1A 程度、ノートPCは0.3A程度としています。 雑用電源がありますので、デスクトップで20席1回路はできないと思いますが、 10〜15席1回路、最大使用電流14A(トリップの7掛け)で良いと思います。 もっとも一般の事務所で、IT系の技術者席になると、1名あたり数台のPCを使い ますからその限りではありませんが。 このデータは数日クランプと、デジタルパルス電流検知装置(データロガみたいな もの)等でいくつかの事務所で測定したデータです。 |
| takさん、はじめまして。 早速レスいただき、ありがとうございます。 助かりました。 PCスクールなのですが、せーのっで電源ONにするわけではないので takさんのおっしゃる通りで大丈夫かと思います。 重ねてのしつもんで申し訳ありませんが、デスクトップPCの1Aというのは モニター込みでよろしいのでしょうか? また、その際のモニターはCRTですか液晶ですか? よろしくお願いいたします。 |
| 良い質問ですね。 と言うより、不親切な回答でしたね。 答えを言う前に1点お願いがあります。 現在の事務所が既設としてあるならば、コンセント回路系の電流値を測定 してください。 きっと良いデータがとれると思います。 (良いデータだったら教えて下さい。できればクランプを2台持って、 1台はアベレージに、1台はマキシマムにするのです。 測定開始は業務開始前、測定終了は1もしくは2日後の同時刻) 1Aの内訳はCRT+液晶モニターです。 ブラウン管だともう少し高めの数値になりますが、忘れました。 と言うよりデータが今手元にありません。 これ以上は言えないのですがあるコールセンターで、オペレーションモニター をブラウン管から液晶に変更したのですが、電力消費量がすさまじく 減りました。その物件は空調調査も同時に行いましたが、なんと4℃も下がり ました。驚愕。 |
| 間違えました。 1Aの内訳はCPU+液晶モニターです。 |
| takさん再度お答えいただきありがとうございます。 貸しビルで容量アップが出来ないため、希望の台数のPCが設置できるかを 確かめたかったのでとても参考になりました。 液晶モニターにして台数を確保したいと思います。 液晶の省エネ効果恐るべしですね。 電流値はぜひ計ってみたいと思います。 (手元にクランプが無いので借りてきます) どうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━