Page 857 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼EVシャフト内の換気について ハウタナ 05/3/3(木) 16:35 ┗Re:EVシャフト内の換気について マリーナ 05/3/3(木) 17:56 ┗Re:EVシャフト内の換気について ハウタナ 05/3/3(木) 18:15 ┣Re:EVシャフト内の換気について punpun 05/3/3(木) 18:32 ┃ ┣Re:EVシャフト内の換気について punpun 05/3/3(木) 18:40 ┃ ┗Re:EVシャフト内の換気について ハウタナ 05/3/3(木) 18:46 ┗Re:EVシャフト内の換気について マリーナ 05/3/3(木) 18:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : EVシャフト内の換気について ■名前 : ハウタナ ■日付 : 05/3/3(木) 16:35 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて、投稿します。 現在、某鉄道のEV設置工事の設計をしています。 改札階から高架ホーム階までのEVなのですが、今回水圧式EVという事で、 シャフト内部の発熱量が2400W/hあり、シャフトが外部に出ているため、 夏場のシャフト内部の温度が、非常に高くなる事が予想されます。 EVの仕様では、シャフト内部温度40℃以下に保たなければいけません。 シャフトへのOAは、改札階(非空調)からで考えています。 このような条件の中で、換気のみでシャフト内部を40℃以下に保つには、 どれほどの換気量を見込めばよいか、お知恵をお借りしたいのです。 自分が考えた計算方法としては、 �@.シャフト自体の熱負荷を計算 �A.�@の熱負荷にシャフト内部の発熱量2400W/hを加算 �B.上記熱負荷を外気負荷の考え方から逆算して換気風量を導き出す。 その場合の�凾狽フ考え方をどのようにとるかわかりません。 非常に基本的なことかもしれませんが、自分の考え方に自信がもてませんので、 よろしくお願い致します。 |
| こんばんは 余り難しく考えることはないんじゃないですか? 外気温度と設定温度の差により冷却出来るものですよ 空衛便覧なら空気調和設備設計篇P261 茶本ならP390 参照です。 あえて式を描かないのは、自分で調べてみると新しい発見があるからです。 もしどちらの本もお持ちでないなら、言ってください。再度書き込みします。 |
| あいにく、両方とも持っていません・・・ すいませんが、その式というのは、 Qos=Cp・γ・�冲・Qo 上記でいいのでしょうか? であれば、�冲の考え方は、 OA温度(夏季)30℃、設定温度40℃の差、�冲=10℃ となるのでしょうか? やはり、どちらかの資料は手元に置いておくべきですかね? 近々、購入しに行こうと思います。 |
| 三菱電機の換気扇送風機総合カタログ巻末に 計算式があります 夏場外気温度は空調負荷計算の外気設計条件 にあわせれば良いと思います 東京地区だと33.○度だったと思います 今手元に資料がないので・・。 |
| 発生熱量は機器だけでなく 構造体からの侵入熱も考慮するほうが良いでしょう |
| 巻末資料にありました。 いつも、見ているのに気づきませんでした。 有難うございます。 これで考えると、 内部発熱に関する必要換気量は、 3600・H/1.2(�凾煤j �冲=10℃、H=2.4kwとすると Q=720CMHとなりますね。 これに、シャフト自体の熱負荷を見込んで、 再度考えてみます。 マリーナさん、punpunさん有難うございました。 |
| こんばんは 本の件はぜひ購入して於いて損はありませんよ。只、万能ではありません 便覧の場合空調篇と衛生篇は必須 さて式ですが ほぼあっていると思います。 正式には Q=3.6×qs÷(Cp×ρ×Δt) ここでqs=W×V×F÷0.86 <既に出ているようですが。> 但しqs エレベータ機器の発熱量 W W 積載量 kg V 速度 m/min 使用頻度による定数 交流帰還制御 1/20 直流可変電圧制御 1/30 VVVF制御 1/40 換気設備はサーモスタットによる運転とする。 以上便覧より抜粋 Δt=40-外気温度 外気温に関しては30℃と一律決めても良いですが 下記のHPで調べることも出来ますよ http://www.data.kishou.go.jp/index44.htm 頑張ってください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━