Page 867 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大型ビルでのビルマル puri 05/3/8(火) 19:58 ┣Re:大型ビルでのビルマル punpun 05/3/8(火) 20:16 ┣Re:大型ビルでのビルマル ミロス 05/3/8(火) 20:27 ┃ ┗Re:大型ビルでのビルマル 通りすがりの配管屋 05/3/9(水) 0:56 ┣Re:大型ビルでのビルマル ii 05/3/9(水) 6:57 ┗Re:大型ビルでのビルマル さすらいの出向者 05/3/9(水) 17:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大型ビルでのビルマル ■名前 : puri ■日付 : 05/3/8(火) 19:58 -------------------------------------------------------------------------
| 大型ビルの空調方式は、中央式がやはりイニシャル、ランニングともに安いのでしょうか?40階建て、10万m2とするといかがでしょうか? ビルマルは各階に設置できるとすれば、結構安くなるように思えるのですが、機械室やPSもなくなりますし。 |
| >大型ビルの空調方式は、中央式がやはりイニシャル、ランニングともに安いのでしょうか?40階建て、10万m2とするといかがでしょうか? >ビルマルは各階に設置できるとすれば、結構安くなるように思えるのですが、機械室やPSもなくなりますし。 機械室がなくなるけど、室外機置場が必要 室外機を屋上に置けばPSは必要(配管長さの問題もあるけど) 中央式は自社ビルのような形態で無いと 中間期に苦労します テナントによって冷房暖房の要求が異なる 年間冷房やそれに類する設備にすればランニングコストは 当然上昇しますよね 単純にどれがいいとは言えませんし・・。 |
| >大型ビルの空調方式は、中央式がやはりイニシャル、ランニングともに安いのでしょうか?40階建て、10万m2とするといかがでしょうか? >ビルマルは各階に設置できるとすれば、結構安くなるように思えるのですが、機械室やPSもなくなりますし。 失礼とは思いますが、これほどの規模の設計をされる会社なら、 会社としての実績なり資料があると考えますが・・・・・ それでも、ここで自社以外のひとの参考意見を求めたいというなら、 それは、わるいことではないので、がんばって質問をしてください |
| 設計思想に疑問を感じますが、外気負荷の処理や方位によるゾーニング 、インテリア・ペリメータの系統分けを考えると室外機はかなりの台数 になると考えられます。 熱源中央方式で再考されたほうがよいのでは? |
| >大型ビルの空調方式は、中央式がやはりイニシャル、ランニングともに安いのでしょうか?40階建て、10万m2とするといかがでしょうか? >ビルマルは各階に設置できるとすれば、結構安くなるように思えるのですが、機械室やPSもなくなりますし。 空調方式の決定は、建物用途、使用条件、インフラ等の条件から考えられる方式を数方式選びイニシャル、ランニング、LCC、維持管理性等を比較検討し最も有利な方式に決定します。 最近は、環境問題から省エネは重要な要素になります。この位の規模のものはいろんな省エネの施策が考えられるし、エネルギーの使用削減はするべきことなので、こういうことにバリエーションのないビルマル方式を全館に使用することは、余りに単純過ぎます。 この辺が設備設計で最も重要な部分です。 |
| 東京都心に昨夏竣工した約10万�uのテナントオフィス。 ご存知の方も多いと思いますが、14〜27階の14フロアー分が 全て冷暖フリービルマル+外気処理ユニットのようです。 相当な台数が天井内に分散配置され、テナント毎の 個別対応や計量課金の明確化など、メリットも多いようです。 また室外機もコンパクトなR410a機種で、各階と屋上に 何とか納まり、PSもさほど大きくなくレンタブル比も高いようです。 施主要望も様々ですから、確かにこれもありかと思います。 また様々な省エネ施策も、おそらく別のフロアーで 行われていることと思います。 ただ、これだけ多くの機器が分散していると、 維持管理上、かなり大変かな とも思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━