Page 873 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼新給水負荷単位法について レレレのおじさん 05/3/11(金) 15:14 ┗Re:新給水負荷単位法について thor 05/3/11(金) 19:59 ┗Re:新給水負荷単位法について レレレのおじさん 05/3/12(土) 12:34 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 新給水負荷単位法について ■名前 : レレレのおじさん ■日付 : 05/3/11(金) 15:14 -------------------------------------------------------------------------
| 新給水負荷単位法の瞬時最大流量を算出する表について、表では無く計算式で算出したいのですが、その計算式をご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。 |
| 計算式は無かったような 以前エクセルで計算しようとして、近似式を求めようとしたことがあります。(途中ヤメになってますが…) その時参考にしたモノが過去ログに残っています。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_606.htm#3185 近似式の次数を2程度にして区間を区切って出すのが良いと思いました。 |
| 参考になります、チャレンジしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━