Page 917 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷専 キン肉スグル 05/4/14(木) 8:36 ┗Re:冷専 校長先生 05/4/14(木) 9:56 ┣Re:うろ覚えですが ほっほっほ〜 05/4/14(木) 10:53 ┗Re:冷専 キン肉スグル 05/4/14(木) 11:10 ┗Re:冷専 ロビンソンR44 05/4/14(木) 11:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷専 ■名前 : キン肉スグル ■日付 : 05/4/14(木) 8:36 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちわ。 ちとつまずいてしまいましたのでお教え下さい。 電気室に冷専を設置する計画をしているのですが その時の換気はどのくらいとればいいのかがわかりません。 皆さんは通常どのくらいの換気量を取っているのでしょうか? ご指導宜しくお願いします。 |
| >こんにちわ。 >ちとつまずいてしまいましたのでお教え下さい。 >電気室に冷専を設置する計画をしているのですが >その時の換気はどのくらいとればいいのかがわかりません。 >皆さんは通常どのくらいの換気量を取っているのでしょうか? >ご指導宜しくお願いします。 電気室換気の主たる目的は、電気室の室温を一定以下に維持する事、即ち排熱が目的じゃ。 電気室に冷専を設置すれば、その目的は達せられる。故に、後は、電気室に常在する人員に対して、一人当たり 30CMH 程度の換気(新鮮空気)を確保すればよい。 但し、室内の電気機器に毒ガスを発生する要素があれば、それを希釈するだけの換気が必要じゃが、あまり、聞いた事は無い。 |
| >但し、室内の電気機器に毒ガスを発生する要素があれば、それを希釈するだけの換気が必要じゃが、あまり、聞いた事は無い。 密閉式でない蓄電池がある場合は専用の換気が必要だったはずです。算出式は忘れましたが蓄電池容量に比例するので大規模蓄電池がある場合は要注意と思います。小規模のUPS程度なら前述の人員用換気で充分まかなえますが・・・うろ覚えで済みません。 |
| ご回答ありがとうございます。 やはりその程度の換気量でよいのですね。 法的な規制があるのかななんて思っていました。 ありがとうございます。 もうひとつ質問なのですが、 ゴミ置場に冷専を取り付けることにより臭気防止対策としたいと 考えているのですが危険でしょうか?また換気回数は減らせる ことができるのでしょうか? |
| >もうひとつ質問なのですが、 >ゴミ置場に冷専を取り付けることにより臭気防止対策としたいと >考えているのですが危険でしょうか?また換気回数は減らせる >ことができるのでしょうか? よくやっていますね ワタシも冷専エアコン入れたことあります 某所では死体が腐りにくくするためにエアコン入れたりもします(うげ〜!) 警察署の霊安室(検視室)は単に普通のルームエアコンがついていることが ほとんどです 病院や監察医務局なんかはデカい冷蔵庫に死体を入れるんですけどねぇ・・。 ごみ置き場って換気扇をつける指導ってあったっけ? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━