Page     919
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼防火戸の設置基準について  ホース65 05/4/14(木) 1:04
   ┗Re:防火戸の設置基準について  どんちゃん 05/4/14(木) 6:01
      ┗Re:防火戸の設置基準について  ホース65 05/4/14(木) 21:50

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 防火戸の設置基準について
 ■名前 : ホース65
 ■日付 : 05/4/14(木) 1:04
 -------------------------------------------------------------------------
   教えて頂きたいのですが、マンションの部屋内で防火戸が設置されている所がありますが、何�u以上が設置の対象となるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火戸の設置基準について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/4/14(木) 6:01  -------------------------------------------------------------------------
   >教えて頂きたいのですが、マンションの部屋内で防火戸が設置されている所がありますが、何�u以上が設置の対象となるのでしょうか?
以前は31m以上の建物で非常ELV免除のために100�u区画してましたが
これは改正で変わったような気が?

あとは11階以上時の高層区画で100�u区画、
準不燃で内装制限なら200�u区画、不燃なら500�u区画となります。
消防特例を受けているなら200�uが該当します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:防火戸の設置基準について  ■名前 : ホース65  ■日付 : 05/4/14(木) 21:50  -------------------------------------------------------------------------
   回答有難う御座いました!
日々勉強していきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 919





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━