Page 932 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管 りき 05/4/20(水) 23:45 ┣Re:排水管 thor 05/4/21(木) 9:16 ┣Re:排水管 ガイア 05/4/21(木) 18:17 ┗客先が・・・。 りき 05/4/21(木) 20:25 ┗Re:客先が・・・。 兄やん 05/4/22(金) 12:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管 ■名前 : りき ■日付 : 05/4/20(水) 23:45 -------------------------------------------------------------------------
| ミニキッチンの排水管で高温水を長時間流されても 大丈夫なようにVPではなく耐熱タイプの排水管を使用したいのですが どんなパイプがいいんでしょうか。 HTVPでもいいんですかね。 ご経験のあるかた教えてください。 |
| HTVPでも良いと思いますが、不安なら鋼管が良いと思います。 温度によっては横引き配管もある程度までHTVPか鋼管で配管する必要があるでしょうね。 排水は何度位ですか、また水量は? トラップの材質は? ミニキッチンのシンクは高温水を流しても大丈夫でしょうか? 思いつくのはコレ位ですか |
| ミニキッチンですと、付属のトラップは塩ビ製ではないでしょうか? 高温水を連続ですとトラップ自体が軟化→変型してしまう危険が ありますね。 配管はHTか鋼管がいいと思いますが、排水先はどこへいくのでしょうか? 常に温水なのですか? たま〜に温水なのでしょうか? |
| 放流先は排水桝を経由して浄化槽に流れます。 客先曰く水栓閉め忘れで電気温水器の湯が 流れっぱなしになる恐れがあるから耐熱タイプの 配管にしてくれと言ってるんです。 参りました。 やはりガス管ですかね・・・。 2階にあるのでその系統全てせないかんのかな・・・。 悩みます。 |
| トラップは鋳鉄になっているのですか。 給湯設備はボイリングタイプの電温ですか? 貯湯量によって連続高温出湯がどれくらい続くか、調べる必要がありますが、 鋼管にするのは枝管だけで充分だと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━