Page 980 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダクトの土中埋設 グッチー 05/5/20(金) 20:30 ┣Re:排煙ダクトの土中埋設 どんちゃん 05/5/25(水) 6:22 ┗Re:排煙ダクトの土中埋設 校長先生 05/5/25(水) 8:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダクトの土中埋設 ■名前 : グッチー ■日付 : 05/5/20(金) 20:30 -------------------------------------------------------------------------
| 既設の排煙ダクトを改修するに当たり、ルートが見つからず、B1Fの地中壁を貫通し、外部へ立ち上げようと計画しております。 地中になるダクト(丸ダクト)はSUSで考えておりますが、この計画が妥当かどうか判断がつきかねております。ルートの件と、SUSでする必要性も含め。 用途は病院で増築するまでの2年間のあくまで仮設なのですが、どなかたご経験のある方からのアドバイスをお願いいたします。 |
| >既設の排煙ダクトを改修するに当たり、ルートが見つからず、B1Fの地中壁を貫通し、外部へ立ち上げようと計画しております。 > >地中になるダクト(丸ダクト)はSUSで考えておりますが、この計画が妥当かどうか判断がつきかねております。ルートの件と、SUSでする必要性も含め。 > >用途は病院で増築するまでの2年間のあくまで仮設なのですが、どなかたご経験のある方からのアドバイスをお願いいたします。 経験はありませんが、止水等を考えるとドライエリアを設けた方が宜しいかと。 仮設ならば躯体で造らずに、山留めをそのまま残しても良いかと思います。 転落防止措置は当然必要ですが。 どうでしょう? |
| 地中ダクトなら、コンクリート製で充分じゃと思うが、以前、空調のRAダクトをRCで施工した経験がある。 金属製ダクトと比して、若干抵抗(圧力損失)が増加するが、大した事ではない。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━