Page 997 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼通気が必要になる基準は? ピポ 05/6/1(水) 22:29 ┗Re:通気が必要になる基準は? 長良川の鮎 05/6/1(水) 23:46 ┗Re:通気が必要になる基準は? ピポ 05/6/4(土) 17:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 通気が必要になる基準は? ■名前 : ピポ ■日付 : 05/6/1(水) 22:29 -------------------------------------------------------------------------
| 初めてカキコします、初めて設備設計をしているのですが、 通気配管の必要になる明確な基準がわかりません、 1Fの建物で壁に手洗い器を5つ並べて設計しています、 屋外への配管を1つにするため、5つの手洗い器を壁と平行な横引排水間に接続 してその先はT字配管で一方は掃除口を接続し、もう一方は屋外に出て枡に接続 します。この時は通気は必ず必要ですか? 手洗い器ならいくつぐらいまで通気無しで排水出来ますか? 明確な基準があれば教えてください よろしくお願いします。 |
| 空気調和・衛生工学会便覧に基準としてあります 今までの経験ですと、洗面器が5個ですと同時使用率が50%以上ですと、バキュームが発生し、トラップの封水がなくなり、臭気が上がることがあります。 でき限り通気管を設置すことをおすすめします。 |
| お返事ありがとうございます 通気を設置します。 空気調和・衛生工学会便覧を参考にして勉強します |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━