| | 初めまして。
いつもROMしながら勉強させていただいてます。
たまには書き込みしようかと思い、ついでに写真をば。
某公共施設でトイレが詰まって流れない。
施工業者に来てもらったけど治らない。
施工業者の方で、パイプ清掃業者を呼んで掃除したけどダメだった。
と、言うことでカメラを入れて撮影したうちの一枚です。
100のDVエルボが割れてます。上から撮影した物ですが・・・わかりにくいですか?
土間をはつり、管を出してみたところ土間配管をスラブ筋から支持してませんでした。
これからも勉強しに覗きに来ますので、よろしくお願いします。

【-1.jpg : 20.6KB】
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:土間配管
■名前 : Yoh(管理人)
■日付 : 04/1/6(火) 18:58
-------------------------------------------------------------------------
| | でんさん、投稿有り難うございます。
こういった写真が数多く集まれば、この会議室が「お宝」になると思い 開設しました。
これからも宜しくお願いいたします。
|
───────────────────────────────────────
■題名 : Re:土間配管
■名前 : でん
■日付 : 04/1/8(木) 21:11
-------------------------------------------------------------------------
| | >こういった写真が数多く集まれば、この会議室が「お宝」になると思い 開設しました。
>これからも宜しくお願いいたします。
若造ですけど、こちらこそよろしくお願いします。
ついでに似たのをもう一枚。
下流側からの一枚。さっきの写真とは別件なんですけど、原因は同じです。
これは雑排水なので、気分的には楽ですけどね。
再来週に、県の機械設備工事の中検1つと、県の道路消雪の現場2件分の完成検査が
被ってしまい、てんてこ舞いです。
横に写真の山が・・・(泣
正月休み取らずに作ろうと思ってたんですけど、正月休み中はピットの中に入って
配管してたり、民間の現場の器具付けしてたりしたもので・・・(泣
さて、写真整理から片づけよう・・・。

【2.jpg : 14.2KB】
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━