Page 45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼これは?シリーズ どんちゃん 07/1/24(水) 18:23 ┗Re:これは?シリーズ デンスイ 07/1/24(水) 21:34 ┗Re:これは?シリーズ どんちゃん 07/1/25(木) 11:04 ┗Re:知りませんでした デンスイ 07/1/25(木) 18:31 ┗Re:知りませんでした どんちゃん 07/1/25(木) 18:49 ┗Re:THANX デンスイ 07/1/25(木) 19:54 ─────────────────────────────────────── ■題名 : これは?シリーズ ■名前 : どんちゃん ■日付 : 07/1/24(水) 18:23 -------------------------------------------------------------------------
| これは何でしょう? 【QQQQ.JPG : 44.7KB】 |
| >これは何でしょう? 電気の差し込みジョイント(5本用)の焦げた物 のように見えますが??? 落雷ですか? それとも接触不良のための発火で焦げたのですか? |
| さすがデンスイさん。一発で正解ですね。 差込コネクタの接触不良による発火で焦げたものです。 某メーカー品ですが、電線を押さえるバネの形状が悪く、 2.0mmの電線を斜めに挿入した場合、本来納まる場所以外に挿入され、 接触不良となっていました。 他にも事例があり、現在は改良されています。 電線は焼け落ちてますが、写真一番下が原因でした。 火事にならなくて良かったです。 |
| このようなことがあるんですね! 恥ずかしながら知りませんでした。 以後注意したいと思いますので、 このメーカー名のヒントなんかは 与えてもらうのは無理でしょうかね? |
| メーカーはニ●フです。 改良品は、カラー部分がスケルトンカラーになっています。 事故品は今は流通していないと思います。 (電工さんがストックしていれば別) まっすぐ差し込めば問題ないのですが、2.0mmの先が少し曲がって 回しながらねじ込んだ場合のみ違う場所へ入っていきます。 1.6mmだと入ることはないです。(私の実験上) 感度30mAのELB回路でしたが、浮いていたため漏電せず、 過電流でも無いので保護装置作動せず。 ちょっと怖いなと思いましたよ。 |
| ご教示有難うございました。 幸いに私は使っていないものでしたが メーカーが違っても同じような事はなり易い かと思いますので、心したいと思います。 電気も水もガスも 怖い コワイ!! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━