Page      60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/9/2(日) 12:10
   ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  でん 07/9/4(火) 11:15
      ┣Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  [名前なし] 07/9/4(火) 12:34
      ┃  ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  北品川庄司 07/9/4(火) 13:32
      ┃     ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/9/4(火) 23:34
      ┃        ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  どんちゃん 07/9/5(水) 14:33
      ┃           ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/9/6(木) 0:02
      ┃              ┣Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  どんちゃん 07/9/7(金) 12:45
      ┃              ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  つなぎの水道屋 07/10/24(水) 21:43
      ┃                 ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/10/31(水) 14:37
      ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/10/13(土) 0:27
         ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  北品川庄司 07/10/13(土) 6:53
            ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/10/18(木) 22:59
               ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  極寒設備 07/10/20(土) 15:49
                  ┗Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  赤字増男 07/10/23(火) 18:57

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生
 ■名前 : 赤字増男
 ■日付 : 07/9/2(日) 12:10
 -------------------------------------------------------------------------
   皆さん、お疲れ様です。

今回は、某物件の錆水クレームについて御相談したいと思います。

 この建物は公共の物件で竣工してから使用開始になるまでの準備期間が約3ヶ月あり、その間、トイレ、手洗い等以外はほとんど使用することがなかったとみています。

 水道直圧方式の3階建てのこの建物の2階にUBがあるのですが、使用開始してまもなく、錆水のクレームを言われました。

 数回の調査後、原因箇所と思われるところを付き止めました。

改善案もあるのですが、実際可能かまだ確認出来てない状態です。

状況説明:UBに水を溜めるとき初めの方だけ色が付いたのが出てくる。
2階のUB、2箇所だけ。このUBは配管接続部が隣合わせ(背中合わせ)となっており、しかも耐火間仕切りがあるので、空間が20cmずつしかなく、現状配管部で作業するのはほとんど不可能と思います。

調査改善作業:シャワーカランのストレーナー清掃、フラッシングは何度か行い、ストレーナーに錆が付いてるのも交換しました。
停水日時が不定期で限定された為、ようやく、シャワーカランを外してUB接続部を調査したのですが、やっぱりここが錆が発生している箇所のような感じがします。
 水出してほんの何秒かぐらいしか色付き水が出ないところや、他の水栓では出ないところを考えると、ここしかないと思われます。

原因:仮説ではありますが、UB接続継手とSGP−VBの管端部に問題があるのではと考えます。
 おそらく施工上SGP−VBの管端はネジ切って内面は少し面取りしますが、切断した配管の先っぽは鉄のままで、シール剤もうまく塗布されてないのではないか。
 この状況で3ヶ月も流水がないと(1日でも)錆が発生すると思うのです。

改善案:そこで、ここにライニングを施す方法等はどうかと今検討中ですが、まだいい施工方法が見つかってません。

 皆様、このような事例は体験なさってないでしょうか?また錆の原因箇所を除去し防止する方法は御存知でないでしょうか?御意見をお聞きしたいと思います。

宜しくお願い致します。m(__)m


添付画像
【DSC024591.JPG : 47.1KB】

添付画像
【DSC024601.JPG : 26.9KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : でん  ■日付 : 07/9/4(火) 11:15  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちわ。

以前更衣室で(シャワーユニットでしたが)ユニットの天井点検口から上がって20cmほどの隙間に降りて作業した事があります。さすがに厳しかったですけどw
上がるときはもう一人に引っ張り上げてもらいました。

使用頻度にもよりますけど、使用する度に赤水が出るのならUB接続継手とSGP−VBの管端部だけの話じゃ無いような気もしますが・・・。役立たずで申し訳ないです。

解決されたら、後学のためにも是非解決策をご教授くださいまし。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : [名前なし]  ■日付 : 07/9/4(火) 12:34  -------------------------------------------------------------------------
   20センチに入りますかね?
W
その狭間テクニックを拝見したいものでございます。
こちらは体を小さくして配管の中に入りましょうかね〜

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/9/4(火) 13:32  -------------------------------------------------------------------------
   >こちらは体を小さくして配管の中に入りましょうかね〜


是非入ってください!
そのまま永久に出てこなくて良いです!

以上お願いします

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/9/4(火) 23:34  -------------------------------------------------------------------------
   そうはいきません。
お客様のクレームに対応するのも仕事です。
頑張って解決策を見つけて見せます。
ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/5(水) 14:33  -------------------------------------------------------------------------
   そもそも、UBの水栓エルボとの接続部分に、コア内蔵バルソケで
接続していないこと自体問題ですよね。
他にもそういう部位があるのでは?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/9/6(木) 0:02  -------------------------------------------------------------------------
   これはいい商品開発になるのでは!
メーカーも品質改善に努めてもらいたいものだ!
クローム短管で接続するかな。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/9/7(金) 12:45  -------------------------------------------------------------------------
   >これはいい商品開発になるのでは!
>メーカーも品質改善に努めてもらいたいものだ!
>クローム短管で接続するかな。

意味不明?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/10/24(水) 21:43  -------------------------------------------------------------------------
   >これはいい商品開発になるのでは!
>メーカーも品質改善に努めてもらいたいものだ!

適切な対処方が思い浮かばないのと施工(現場)の初歩的なことなので、投稿せずにいたのですが、今後にと思い投稿しました。

http://www.ckmetals.co.jp/data/pdf/catalog/coa.pdf
の4ページの継ぎ手やもしくは、継ぎ手なしであれば、管端コアの挿入などは、給水系(赤錆防止)の配管施工では当たり前の施工だと思います。

新天地、合うところが見つかると良いですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/10/31(水) 14:37  -------------------------------------------------------------------------
   管端コア継ぎ手は使用してましたが、UBの裏でコートの異径ソケットを使用したかもしれません。確認不足なんですが、今となってはもう配管の修理をする事が不可能になります。
いろいろと御指導御鞭撻ありがとうございました。

新天地につきましては、明日から設計事務所で、図面の修正を手伝う事になりました。

ありがとうございます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/10/13(土) 0:27  -------------------------------------------------------------------------
   赤水対策を施す前に
とうとう我が社が倒産してしまいました。
今後のクレーム対策はどすればいいのだろうか。
とりあえず対策案を報告しとこうかな。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 北品川庄司  ■日付 : 07/10/13(土) 6:53  -------------------------------------------------------------------------
   不謹慎だけど

思いっきり笑えました!
すごいオチです・・・。


って上記はシャレです 悪意はありません

今後の生活よりもクレームとかを気にしているところが
大物です

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/10/18(木) 22:59  -------------------------------------------------------------------------
   笑ってもらえて幸いです。w
しかし、どこも、よく見られてますね。
関心致します。

今後の生活よりクレームの対処を気にするのは、「日々お客様の事を考える」という会社の方針が染み付いているのでしょうね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 極寒設備  ■日付 : 07/10/20(土) 15:49  -------------------------------------------------------------------------
   北品川さんに同じく、吹き出してしまいました。

申し訳ありません。

ただ、赤字増男さんの
「日々お客様の事を考える」というのは大事だと思います。
設備はやっぱり大きくても小さくても使って何ぼですから。

赤字増男さんの新天地での活躍をお祈りいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:竣工後3ヶ月以降からUBで錆水発生  ■名前 : 赤字増男  ■日付 : 07/10/23(火) 18:57  -------------------------------------------------------------------------
   社会人として初めて職についたのが建築設備業。

黙々と頑張ってきました。

部外者や世間を知ってる同僚からは、給料が少ないという不満は聞いていましたが、自分はそうは思っていませんでした。

それだけ前向きにやってきたのです。仕事は給料ではない、遣り甲斐だと思っていました。

でも、倒産後、再就職を考えるに当たって、いかに前社の給料が安かったのか思い知らされました。

残業、徹夜、休日返上、現場では馬鹿のふーけのしごかれて、プライベートもかえりみず突っ走った14年半。

それでも年収300万未満ってドンだけー?

そんだけ能力がなかったのか?

いや対等に渡り歩いて来たはず!

ハローワークの紹介で給料を見たとたん、こんなにあるの!って驚いてしまいました。

でも、新たな夢(建築意匠設計)に向かって進みたいのもあります。

多分給料は今までよりも下がるでしょう。

それでも今までの苦労にすればやれる・・・と考えたくもなりますが、

よくよく考えてみると、やっぱり、理想の仕事に対する免許資格が足りませんな。

1級管工事施工管理技士、給水装置工事技術者、排水設備等工事責任技術者、消防設備士(甲1類)を持ってるからには、設備業界で生きて行くしかないのでしょうかね。
設備士、技術士、建築士でも取ってやろかいな!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 60





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━