Page 76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/6(火) 15:29 ┣Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/7(水) 23:57 ┃ ┣Re:ストレーナー? けろ 08/5/8(木) 11:58 ┃ ┗Re:ストレーナー? こてつ 08/5/8(木) 16:13 ┃ ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/8(木) 20:56 ┗Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/10(土) 20:06 ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/10(土) 21:06 ┗Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/10(土) 21:49 ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/10(土) 22:45 ┣Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/10(土) 23:10 ┃ ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/10(土) 23:48 ┃ ┗Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/11(日) 0:28 ┃ ┣Re:ストレーナー? デンスイ 08/5/11(日) 7:19 ┃ ┣Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/11(日) 18:52 ┃ ┗Re:ストレーナー? なかしん 08/5/12(月) 9:38 ┃ ┗Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/12(月) 10:52 ┗Re:ストレーナー? ada 08/5/12(月) 0:28 ┣Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/12(月) 11:16 ┃ ┣Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/12(月) 19:25 ┃ ┗Re:ストレーナー? ada 08/5/12(月) 20:39 ┃ ┣Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/12(月) 21:26 ┃ ┃ ┣Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/12(月) 22:02 ┃ ┃ ┗Re:ストレーナー? Yoh(管理人) 08/5/13(火) 7:25 ┃ ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/12(月) 21:51 ┃ ┗Re:ストレーナー? ada 08/5/13(火) 16:12 ┃ ┗Re:ストレーナー? 鉄人60号 08/5/13(火) 20:05 ┃ ┣Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/13(火) 20:25 ┃ ┗Re:ストレーナー? ada 08/5/14(水) 18:58 ┗Re:ストレーナー? つなぎの水道屋 08/5/12(月) 19:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ストレーナー? ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/5/6(火) 15:29 -------------------------------------------------------------------------
| 今日現場で???を見かけました。 ストレーナーのスクリーンがバルブハンドルの頭頂部に。 ごみが詰り掃除が大変だからでしょうか?本末転倒のような気が・・・。 ![]() 【PICT0002.jpg : 11.3KB】 ![]() 【PICT0001.jpg : 11.0KB】 |
| 実は、この写真2段構えで、 1段目は、スクリーンの話で、 2段目は、バルブ等の配列も見ていただきたい写真でした。保温がないので冷却水の配管と認識できると思いますが、何か違和感がないでしょうか? |
| > 何か違和感がないでしょうか? 確かに。 特別に意図があって、では無いのでしょうけど。 |
| 流れ方向が写真の左→右ならYストの取付方向が逆 右→左ならCVの手前にYスト ですよね。 |
| >右→左ならCVの手前にYスト >ですよね。 正解です。 実は、右壁の向こう側は、外部なのですが、こちらに、ラインポンプが設置されていて、そこから1.5m程度はなれた所に開放型のクーリングタワーが、設置されていました。 見ると、ポンプと、タワー間にはストレーナーは、設置されていませんでした。(カスケードなのに・・・) |
| >ストレーナーのスクリーンがバルブハンドルの頭頂部に。 >ごみが詰り掃除が大変だからでしょうか?本末転倒のような気が・・・。 このコメントは極端な現状認識ですね。 我が国の技術者をもっと信用して欲しいと思います。 バルブハンドルの上に見えているのは、スペアのスクリーンです。 自信はありませんが・・・。 |
| 鉄人60号さん、少しだけ言い訳させてください。 >>ごみが詰り掃除が大変だからでしょうか? 私、管理の(メンテナンス会社)への問いかけのつもりでした。(小規模の冷房時の冷却水でしたので) >このコメントは極端な現状認識ですね。 写真2枚目でストレーナーに「ナシ」との記載があるので確証はないですが、ほぼ、後で書かれたと思いました。 |
| >>>ごみが詰り掃除が大変だからでしょうか? そうであれば、 ストレーナーの設置位置が適切でなく役に立っていないから、 逆に、抵抗になっているから、 メンテナンスの人が気を利かして外した、 そう考えることもできますね。 設備に詳しくない、面倒くさがりの人であれば、 ナシと書いたり、スクリーンを人目に付くところに置いたりしないでしょう、 もし事故が起こった時には行為の証拠になりますからね・・・。 |
| >抵抗になっているから、 >メンテナンスの人が気を利かして外した、 >そう考えることもできますね。 いはれてみると、そうですね。 私の中で、クーリングタワーから、冷凍機の入り口までにごみを取るべきものがないといけないと思い込んでいました。(最近私、柔軟性にかけてます。) 鉄人60号さん、少しだけ質問させてください。 工場等では、冷(温)水機の冷却水を含み、開放系のクーリングタワー以後のストレーナーの清掃等は、どの程度の間隔でされていたのか、教えてもらえないでしょうか。 |
| >私の中で、クーリングタワーから、冷凍機の入り口までにごみを取るべきものがないといけないと思い込んでいました。(最近私、柔軟性にかけてます。) 本件の場合はどうか分かりませんが 普通、重要機器にはストレーナーが内蔵されているようです。 >鉄人60号さん、少しだけ質問させてください。 >工場等では、冷(温)水機の冷却水を含み、開放系のクーリングタワー以後のストレーナーの清掃等は、どの程度の間隔でされていたのか、教えてもらえないでしょうか。 ストレーナーの掃除は大した手数はかかりません。 屋外開放系の場合は光合成で発生する藻?に手を焼きました。 最後に、 久しぶりのレスが嫌味なレスになりました。 ものの見方はいろいろある、これを言いたかっただけですので、ご許しを・・・ |
| >久しぶりのレス 本当に久しぶりの投稿ですよね。(非常に気になっているのですが、出版本の話などは・・・。) >ものの見方はいろいろある、 はい、その様に思いました。ご教示ありがとうございました。 |
| >本当に久しぶりの投稿ですよね。(非常に気になっているのですが、出版本の話などは・・・。) ご心配いただき恐縮です。 実は今、追い込みの真っ最中です。 原稿はほぼ書き上げました。 文章の文字数は約6万字、説明図は約150枚になりました。 私にとっては人生最大の大作ですが、 見方によっては、「塵も積もれば山となる」かも・・・。 12日に原稿を出版社に送る予定です。 出版社の意向に沿った内容の修正を覚悟していますので、これからがまた大変です。 頑張ります・・・、・・・。 |
| 横レスでスミマセン! ROMのデンスイです。 私も楽しみに待っております。また状況をご案内下さるよう お願いします。 |
| >説明図は約150枚になりました。 私、文字数では、感覚的に理解できないのですが、 図が約150枚こちらを聞くと、すごいような気がしてきます。 お忙しい中での返信ありがとうございました。 |
| ご無沙汰しております。(主題と異なり申し訳ありません) 楽しみですね。 このように書くと、余計にプッレシャーをかけるのではないかと心配して おります。 私も現在、何か残したいと思い準備に入っていますが・・・・。 一から学習の機会が得られ、そちらの方にエネルギーを吸い取られています。 (別分野) 私自身、「道は開ける」から変わったように思います。 それでは、御健勝をお祈り申し上げます。 |
| >このように書くと、余計にプッレシャーをかけるのではないかと心配しております。 今早朝、メールで原稿を送りましたが、 出版社から希望があり、さっき原稿CDを発送してきました。 これから少し休憩です。 >私も現在、何か残したいと思い準備に入っていますが・・・・。 >一から学習の機会が得られ、そちらの方にエネルギーを吸い取られています。 >(別分野) なかしんさんが書く話題は、技術論はもちろんですが、 人生そして世界の諸事情など盛りだくさんで、絞り込むのが大変でしょうね。 いずれにしても本を書くのは大変です。 自分の専門領域は何とか書けますが、それだけでは本の体裁が貧弱になります。 欲張って間口を広げると、自分の浅学菲才を思い知ります。 結局、その広げた小さな部分に多くの労力をつぎ込む結果になります。 それと、文章を書くのは本当に難しいですね。 私の文章は落ち着きがなく、調子が一定しません。情けない・・・。 >私自身、「道は開ける」から変わったように思います。 >それでは、御健勝をお祈り申し上げます。 なかしんさんも頑張ってください。 |
| 冷却塔の水槽内の配管内部にスクリーンを差し込むようにしたものも 有りますよ。冷却塔に標準でついているものは目が荒いので私は自作 してました。これだとポンプを止めなくても清掃できますしね。 停止時間が少ない設備では結構効果が有ります。その場合には写真の ようにストレーナのスクリーンは外しています。最初から運用が判っ ていれば切り替え式のストレーナと差圧計を付けますけど… |
| adaさんのレスは具体的でいいですね。 参考までに、工場で頻繁に掃除をするストレーナーの場合は ・メイン設備の運転に関係なく掃除ができるよう並列ダブルにつけます。 ・Yストはスクリーンが変形しやすいので、掃除頻度の高い場所には使いません。 |
| >並列ダブルにつけます。 >・Yストはスクリーンが変形しやすいので、掃除頻度の高い場所には使いません。 私、初めて聞く話ばかりでした。(なるほど!と思いました。) 今後の作業に生かせるかわかりませんが、考え方が広がったような気がします。 ありがとうございました。 |
| >・メイン設備の運転に関係なく掃除ができるよう並列ダブルにつけます。 http://www.yoshitake.co.jp/prod/category/product.php?id=1040026 ちょっと高いですけど、↑こんなやつは良く使います。複式と書いた方が良かったですね。 水槽に組み込んでたのは↓こんなイメージです。実際には自作したので、これそのものではないですが・・・ http://www.yoshitake.co.jp/prod/category/product.php?id=1040027 Yストは確かにメンテしにくいですね。 執筆本、コメントしていませんでしたが実はものすごく期待してます。実務面から書かれた書籍って有る様で 無いのでとても楽しみです。こんなに発刊が楽しみな書籍って未だかつて有りませんでした。 |
| >執筆本、コメントしていませんでしたが実はものすごく期待してます。実務面から書かれた書籍って有る様で >無いのでとても楽しみです。こんなに発刊が楽しみな書籍って未だかつて有りませんでした。 拙本は、ものすごく狭い設備設計(計算]分野の理論と実務を扱っています。 ご期待に応える本か、はたまた自己満足の駄本か、 後は見てのお楽しみというところです・・・。 出来上がったら20冊位、本サイトを通して無料配布させていただこうと考えています。 しかし、 私の送った拙原稿を見て、出版社の気が変わることも考えられますので さしあたりは、成り行き静観です・・・・。期待せずに待っていて下さい・・・ |
| >拙本は、ものすごく狭い設備設計(計算]分野の理論と実務を扱っています。 私のような、(計算)分野の理論に、詳しくないものには、すこし荷が重い内容でしょうか? |
| >出来上がったら20冊位、本サイトを通して無料配布させていただこうと考えています。 了解です。楽しみにしてます! |
| >水槽に組み込んでたのは↓こんなイメージです。 逆イメージで、長期掃除をされないときは http://national.jp/sumai/dishwasher/qa/pdf/sekou_03.pdf もありでしょうか? |
| 長期掃除をしない云々は置いておいても、なんだか逆向きの方が合理的ですね。 こういうのって私が知らないだけで意外と業界の常識だったりするんでしょうか? 今度作るときは逆向きの方も作って試してみます。情報ありがとうございました。 |
| 工場では、テンポラリーはあくまで臨時用です。試運転前の配管掃除用として使います。 問題の取り付け方向ですが、私はこう考えています。 金網は濾過、パンチングメタルは金網の補強です。したがって、 とがった先を上流に向ける場合は金網は外側、 とがった先を下流に向ける場合は金網は内側です。 パンチングメタルが付いていない場合は、とがった先を下流に向けます。 この状態で使えば、詰まっても金網に引張力がかかるので、なんとか持ちこたえます。 逆に向けると、詰まると座屈力がかかるので、簡単に潰れてしまうでしょう。 非常に太い素線でできた金網であれば別ですが。 |
| >金網は濾過、パンチングメタルは金網の補強です。したがって、 >とがった先を上流に向ける場合は金網は外側、 >とがった先を下流に向ける場合は金網は内側です。 考え方が、すごく理にかなって、いると思います。 ありがとうございました。 |
| 強度のことをすっかり忘れていました。作るにしても、この辺の問題をクリアしておかなければ ならないですね。ご指摘ありがとうございます。私自身、簡単に考えてましたが、実用するには 実験が必要かも。危ないところでした。 |
| >冷却塔の水槽内の配管内部にスクリーンを差し込むようにしたものも >有りますよ。 勉強不足でした。 adaさんがいはれるように、冷却塔内であるような気がしてきました。 次回、現場に行くことがありましたら、確認してみます。 返信ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━