Page 82 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼時間のある方は、考えてみてください。 つなぎの水道屋 08/5/30(金) 18:04 ┗Re:時間のある方は、考えてみてください。 つなぎの水道屋 08/5/31(土) 15:29 ┗Re:時間のある方は、考えてみてください。 つなぎの水道屋 08/5/31(土) 22:04 ┗Re:時間のある方は、考えてみてください。 つなぎの水道屋 08/6/1(日) 12:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 時間のある方は、考えてみてください。 ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/5/30(金) 18:04 -------------------------------------------------------------------------
| 写真のPP管に0.1MPa程度、水圧をかけ、末端のバルブ付き配管側をGL+8m程度上に上げた場合、 GL+8m程度上に上げた配管のゲージは何MPaをさしているでしょうか? そのとき、GL+−0のケージは何MPaをさしているでしょうか? ![]() 【PICT0001(5).jpg : 37.2KB】 ![]() 【PICT0002(5).jpg : 33.8KB】 |
| 答え >2つのゲージは何MPaをさしているでしょうか? 0MPaでした。 私この試験をするまで無知でした。 開放であれば、重力の影響を受け、 密閉であれば、重力の影響を受けないと思っていました。 試験結果では、どちらも影響を受けるようです。 開放満水で低部が圧がある状態からの試験をしていたので、密閉有圧の上下移動をしたことがありませんでした。 次回機会があれば、エア1MPaで同じようなことを試してみたいと考えています。 空気圧力1MPaでは開放状態の空気に比べて密度が1/10になっているので、10m程度下に下ろすと・・・。 |
| >密度が1/10になっているので、 お恥ずかしい事ですが、間違っているようです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━