Page 111 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼私バカよねおばかさんよね 頭脳爽快 05/12/4(日) 17:25 ┗Re:私バカよねおばかさんよね バサラ55 05/12/4(日) 18:56 ┗Re:私バカよねおばかさんよね おばけのホーリー 05/12/4(日) 19:21 ┗Re:私バカよねおばかさんよね [名前なし] 05/12/4(日) 20:26 ┗Re:私バカよねおばかさんよね taro 05/12/4(日) 21:19 ┗Re:私バカよねおばかさんよね 会場から徒歩10分が家 05/12/4(日) 22:33 ┗Re:私バカよねおばかさんよね ポプリ 05/12/4(日) 23:57 ┗Re:私バカよねおばかさんよね アムロちゃん 05/12/5(月) 0:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 私バカよねおばかさんよね ■名前 : 頭脳爽快 ■日付 : 05/12/4(日) 17:25 -------------------------------------------------------------------------
| 二度の挑戦となり頭脳は爽快になりました。本日も難しい問題とファイトしましたがアンカーボルトのなんだかはさっぱり、昨年の解答試案みたいのはいつ頃なのかな? |
| >二度の挑戦となり頭脳は爽快になりました。本日も難しい問題とファイトしましたがアンカーボルトのなんだかはさっぱり、昨年の解答試案みたいのはいつ頃なのかな? アンカ−ボルトは自分もさっぱりでしたが、公式に当てはめたら245Nになりました。 皆さんどうでしょうか? |
| >>二度の挑戦となり頭脳は爽快になりました。本日も難しい問題とファイトしましたがアンカーボルトのなんだかはさっぱり、昨年の解答試案みたいのはいつ頃なのかな? > >アンカ−ボルトは自分もさっぱりでしたが、公式に当てはめたら245Nになりました。 >皆さんどうでしょうか? 私も245Nと解答しましたが、あとで過去問題集を見ると、アンカーボルトの本数は、 4本ではなく、片側の2本で計算するのでは・・と思いました。 よって、答えは、245Nではなく、その倍の490Nではないでしょうか? 皆さんどうでしょうか? |
| >>>二度の挑戦となり頭脳は爽快になりました。本日も難しい問題とファイトしましたがアンカーボルトのなんだかはさっぱり、昨年の解答試案みたいのはいつ頃なのかな? >> >>アンカ−ボルトは自分もさっぱりでしたが、公式に当てはめたら245Nになりました。 >>皆さんどうでしょうか? > >私も245Nと解答しましたが、あとで過去問題集を見ると、アンカーボルトの本数は、 >4本ではなく、片側の2本で計算するのでは・・と思いました。 >よって、答えは、245Nではなく、その倍の490Nではないでしょうか? >皆さんどうでしょうか? 私も490Nになりました。 |
| 最近、計算をやっていないので、とまどったのですが、490Nと解答しました。 |
| 私も公式にあてはめ490Nと出た後2で割ろうとしたのですが 問題に1本当たり(Rb)と記述してあり、公式の頭も"Rb="と なっていたのでそのまま490Nにしました |
| こんな風に解きました。 アンカーにかかる力:-2Rb 自重 :-W*g*0.5 水平地震力 :FH*1.0 垂直地震力 :FV*0.5 これらの釣り合い式は -2Rb-W*g*0.5+FH*1.0+FV*0.5=0 2Rb+W*g*0.5=FH*1.0+FV*0.5 2Rb+400*9.8*0.5=0.6*400*9.8*1.0+(0.6*400*9.8)/2*0.5 2RB+200*9.8=240*9.8+60*9.8 2RB=100*9.8 2RB=980 RB=490(N) |
| 自重400kgx9.8=単位Nでしたか |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━