Page 83 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼16年度の学科試験の解答について教えてく... ろおどすたあ〜 05/4/5(火) 9:17 ┣Re:16年度の学科試験の解答について教えてく... HI 05/4/5(火) 18:14 ┃ ┗ありがとうございました ろおどすたあ〜 05/4/6(水) 7:36 ┣Re:16年度の学科試験の解答について教えて... YA 05/4/5(火) 19:14 ┃ ┗ありがとうございました ろおどすたあ〜 05/4/6(水) 7:47 ┗Re:16年度の学科試験の解答について教えて... ベンガルトラ 05/4/7(木) 23:29 ┗16年度試験問題の件 ろおどすたあ〜 05/4/8(金) 7:13 ┗Re:16年度試験問題の件 ベンガルトラ 05/4/8(金) 7:44 ┗Re:16年度試験問題の件 にしやん 05/4/12(火) 19:01 ┗Re:16年度試験問題の件 ベンガルトラ 05/4/12(火) 19:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 16年度の学科試験の解答について教えてく... ■名前 : ろおどすたあ〜 ■日付 : 05/4/5(火) 9:17 -------------------------------------------------------------------------
| 今年1級の試験を受けようと思い勉強をしてる者です。 先輩がダウンロードした16年度学科試験問題AのNo,5をやってるんですが 問題を解く途中の計算式がわかりません 解答はあるのですが途中のプロセスがわからないもので、どなたか詳しく教えていただけないでしょうか よろしくお願いします |
| たしか、記憶によると最後は 答え= 80 -( 10 × log 16 )-------@ log16=log(2^4) =4×log 2 -------A @式は 答え= 80 -( 10 × 4 × log 2 )-------@ 答え= 80 -( 10 × 4 × 0.3 ) 答え= 68 だったとおもいます。 |
| お忙しいところ教えていただき本当ありがとうございました すいません〜私が問題内容を書いておけば良かったのですが 回答が平成16年度学科試験問題Aとは違うみたいです またわからないことがあったら投稿しますので、 よろしければご指導のほうよろしくお願いします お世話になりました |
| A点の流量は Q = A×V 流量は一定なので B点の流量は Q = (5/4)A ×(4/5)V B点の動圧 = A点の動圧 × A点に対するB点の流速の2乗 B点の動圧 = 75 × 4/5 × 4/5 B点の動圧 = 48 B点の静圧 = 全圧 − 動圧 B点の静圧 = 105 − 48 = 57 |
| お忙しいところありがとうございました またこの先投稿した際はご指導のほうよろしくお願いします お世話になりました |
| 問題はどこでダウンロードできますか? どんな問題が出るのかちょっと見てみたいです。 受験しようか考え中です。 |
| はじめまして 試験問題の件ですが、学科・実地試験の終了後すぐに(財)全国建設研修センター http://www.jctc.jp/ で公開されたものらしいです 自分はそのコピーをもらいました 現在はHP上にもう公開してないですけど・・・・ |
| ありがとうございます。 公開終了なのは、残念です。 今度本屋さんで問題集をのぞいてみます。 |
| 試験問題の件ですが、こちらで問題と解答がダウンロードできます。わたしも利用しました。http://sekou.main.jp/ |
| 貴重な情報、ありがとうございます!! ちょっとだけ受験してみようかな〜という気になりました。 傾向と対策を探ってみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━