 ▼初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)�bQ  CC 09/8/29(土) 15:53
   ┗Re:初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)�bQ  masa 09/8/29(土) 17:31

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)�bQ
 ■名前 : CC
 ■日付 : 09/8/29(土) 15:53
 -------------------------------------------------------------------------
   �bPからのつづきです。

設備設計給排水衛生設備(選択問題)

問 1−答:系統図作成 【投稿できず】

問 2−答:

    機器表                                    
   │機器名     │仕様         │                   
   │上水受水槽   │有効容量│ 14  m3  │                   
   │上水加圧給水  │給水量 │152.79 �g/min│                   
   │ポンプユニット │全揚程 │ 61  m  │                   
   │屋内消火栓設備 │水源水量│ 2.6  m3  │                   
   │の加圧送水ポンプ│揚水量 │150  �g/min│                   
            註)試験では解答用紙にのみ記載
<計算式>
上水受水槽有効容量
 60�g/(人・日)×810人=48,600(�g/日)→48.6(m3/日)
 48.6(m3/日)×3/10=14.58(m3/日)
 40�g/(人・日)×330人=13,200(�g/日)→13.2(m3/日)
 14.58(m3/日)+13.2(m3/日)=27.78(m3/日)
 27.78(m3/日)×1/2=13.89(m3)→14(m3)                  

上水加圧給水ポンプユニット給水量
 1日の給水量:27.78(m3/日)→27,780(�g/日)
 時間平均予想給水量:27,780(�g/日)×0.1=2,778(�g/h)
 時間最大予想給水量: 2,778(�g/h)× 2 =5,556(�g/h)
 瞬間最大予想給水量: 5,556(�g/h)×1.5×1/60=138.9(�g/min)
 給水量:138.9(�g/min)×1.1(余裕率10%)=152.79(�g/min)        

上水加圧給水ポンプユニット全揚程
 全摩擦損失水頭:50kPa/9.81+吐出水頭水頭:30kPa/9.81=8.15m
 全揚程:(全摩擦抵抗・吐出水頭8.15m+地階(5-1)m+1階4.8m+2〜8階4m×7
     +9階4.3m+10階4m+屋上2m)×1.1(余裕率10%)=60.775m→61m    

屋内消火栓設備の加圧送水ポンプの水源水量
 水源水量:2.6m3/個×1個=2.6m3
 揚水量 :150�g/min× 1個=150�g/min                                    
問 3−答:配管平面図作成【投稿できず】
以上です。
製図がみなさんにチェックしていただけないのが残念です。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初めて受けます。みなし講習の解答(設計製図)�bQ  ■名前 : masa  ■日付 : 09/8/29(土) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   個人的な解答試案です。

問1.省略

問2.上水受水槽有効容量=(60L/人・日×0.3(上水比率)×810人+40L/食×330食/日)×0.5=13890L→14m3

上水加圧給水ポンプの給水量=(60L/人・日×0.3(上水比率)×810人+40L/食×330食/日)×0.1(時間平均給水量の比率)×2.0(時間最大係数)×1.5(瞬時最大係数)÷60min/h×1.1=152.79L/min→155L/min

上水加圧給水ポンプの全揚程=(実揚程+配管摩擦損失水頭+器具吐出水頭)×1.1=((5-1)m:地階+4.8m:1階+4m×7:2〜8階+4.3m:9階+4m:10階+2m:屋上)+50KPa÷9.81m/KPa+30KPa÷9.81m/KPa=(47.1m+5.1m+3.06m)×1.1=60.786m→61m

屋内消火栓設備の水源水量=2.6m3×1(同時開放数)=2.6m3

屋内消火栓ポンプの揚水量=150L/min×1(同時開放数)=150L/min
               
問3.省略