 ■題名 : 初めて受けます。再考査の復元問題 解答(法適合性)�bQ
 ■名前 : CC
 ■日付 : 09/8/29(土) 18:16
 -------------------------------------------------------------------------
   �bQからのつづきです。

[電気設備]

問11−A:不適切な箇所:廊下に非常用照明が設置されていないのは不適当。
       不適切な理由:廊下は避難路となるので非常用照明の設置が必要。

問12−A:不適切な箇所:27信号が回路番号�Aに接続していること。
       不適切な理由:停電検出回路は非常用照明の設置してある照明回路に接続する。
          (回路番号�C廊下)

問13−A:一つ指摘:c
       不適切な理由:保護角法は30m以上は適用外。

問14−A:一つ指摘:c
       不適切な理由:光軸の高さは天井高さの80%以上必要。
          5.2×0.8=4.16mよって、4mは不適切。

問15−A:一つ指摘:b
       不適切な理由:蓄電池設備から非常照明用分電盤までは幹線なのでFCが要求される。


[輸送機]

問16−A:不適切な箇所:中間ビーム
       不適切な理由:隣接の一般乗用EVと耐火構造の壁や特定防火設備で区画しなくてはならない。

問17−A:不適切な箇所:カゴ頂部すきまは、カゴ上枠からスラブ下端までとするのは不適切
       不適切な理由:カゴ頂部すきまは、カゴ上枠から梁下端まで。 

問18−A:不適切な箇所:昇降路壁とカゴ床先との水平距離15�p
       不適切な理由:昇降路壁とカゴ床先との水平距離12.5�p以下とする。
 
問19−A:不適切なものを�@・�Aの中から一つ指摘:�@
       適切な数値及び算定根拠: 240m/min×1.3倍=312m/min
        過速スイッチ作動速度はかごの定格速度の1.3倍未満としなければならい。

問20−A:不適切なものを�@〜�Dの中から一つ指摘:�D
       不適切な理由:昇降口では踏段は2段以上水平としなくてはならない。

以上、これで終わりです。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:初めて受けます。再考査の復元問題 解答(法適合性)�bQ  ■名前 : masa <masayosi@adachi.ne.jp>  ■日付 : 09/8/29(土) 19:28  -------------------------------------------------------------------------
   問11〜問12は正解。
問13.不適切な理由:保護角法で保護等級�Uの場合は、避雷針の高さが30mを超える場合は適用できない。
問14.正解
問15.正解、ただし「不適切な理由:蓄電池設備から非常用照明分電盤までの幹線は、耐火(準耐火)区画室内以外は、耐熱等級Fcが必要である。」とした方がいいでしょう。
問16〜問19正解
問20は、問題の復元が不十分なので、コメントはむずかしいですが、「不適切な理由:勾配が30度を超える構造のエスカレーターは、昇降口においては、2段以上の踏段のそれぞれの踏段と踏段の段差を4ミリメートル以下としなければならない。」が適切でしょう。