Page 249 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼H21 問1について しずおか 11/9/27(火) 22:12 ┗Re:H21 問1について でんじい 11/9/27(火) 22:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : H21 問1について ■名前 : しずおか ■日付 : 11/9/27(火) 22:12 -------------------------------------------------------------------------
| H21 問1について わかる方教えて頂けるとありがたいです。 垂れ壁がないという解釈だと、間違いが見当たりませんが・・・。 |
| 中央に下がり天井がありますね。下がりが500以上で長さが防煙区画全長の1/10以下だと防煙垂壁とみなされます。したがって打合せコーナーBにも排煙口が必要です。 また、手動開放装置の位置もわざとらしくパーティションの陰になっていて、容易に見通せないので良くないと思います。 打合せコーナーBに排煙口を設けたら手動開放装置も追加が必要です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━