 ▼H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員  Lee 11/9/28(水) 7:38
   ┗Re:H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員  なお 11/9/28(水) 9:12
      ┗Re:H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員  Lee 11/9/29(木) 7:30

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員
 ■名前 : Lee
 ■日付 : 11/9/28(水) 7:38
 -------------------------------------------------------------------------
   この問の回答を過去ログで調べると、
bやcの定員が違うと指摘されている方が多いのですが、

dの定格積載量が間違っていると思われる方はいないですか?

2.5mx3.4m=8.5�u より W=2500x8.5=21250
よって 21250÷9.8=2,168.36・・・

丸めて2,200Kg が、私の出した定格積載量なので

dの3,000Kgは概数と言うにはあまりに大きすぎると思ったのですが。

ちなみにbもcも定員は合ってると思っています。

いかがでしょうか?間違ってたら指摘をお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員  ■名前 : なお  ■日付 : 11/9/28(水) 9:12  -------------------------------------------------------------------------
   確かにdは計算で求めた数値より
大幅に大きいので迷いますが・・・

H20年問19の過去投稿にもありますが
表4-2に
荷物用は法定積載荷重以上で荷物用としても実情に
あわせて定めた荷重 とありますので
多い分はいいのかと理解しました。

cに関しては
3.8�u (0.8×5,900+13,000)÷9.8=1,808
1,808÷65=27.8 ∴27名が定員
となるのではないでしょうか?
定員オーバーは完全に不適切だと思うので
DよりはCが不適切と考えた方が良いのではないでしょうか?
(ちなみにH20年のdも今回のdと同じ枝ですね。
この時もaの定員が違っているので、定員を重視すべきだと
思います。)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H22年 問19 エレベータの定格積載量と定員  ■名前 : Lee  ■日付 : 11/9/29(木) 7:30  -------------------------------------------------------------------------
   なおさん、コメントありがとうございます。
荷物用にはそのように書かれていましたね。
何となく読み逃していました。

だけど少し混乱してきました。

私の考えでは
計算して出た荷重(法的積載荷重)より定格積載量は下の値とするものだと
思っていました。安全を考慮して。。。
そうではないのですか???

これを正とすると間違いだらけになるので
何となく違うとは気付きましたが・・・