Page 256 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼平成20年度 問11 あーき 11/10/1(土) 12:45 ┗Re:平成20年度 問11 でんじい 11/10/1(土) 14:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 平成20年度 問11 ■名前 : あーき ■日付 : 11/10/1(土) 12:45 -------------------------------------------------------------------------
| テキストP.310の図を見ても、よくわかりません。どなたかご教示願います。 |
| 非常照明の設置免除条件のひとつに、各所からの歩行距離30m以下という規定があります。 避難階において、屋内の全ての場所から30m以下の距離に避難口がある場合に適用されます。 1ヶ所でも、ほんの少しでも30m以下という条件をクリアしない部分が存在すれば、その時点で「建物全ての」部分に非常用照明が必要となります。 H22問11では、斜線の部分が歩行距離30mを超えるため、その超える部分には非常照明が必要と言っていますが、正しくは「全体に」必要なわけです。引っかかりやすい問題です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━