Page 271 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼H21年 法適合問題 問19について まーさ 12/9/21(金) 18:49 ┗Re:H21年 法適合問題 問19について 勉強中 12/9/24(月) 15:17 ┗Re:H21年 法適合問題 問19について まーさ 12/9/24(月) 18:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : H21年 法適合問題 問19について ■名前 : まーさ ■日付 : 12/9/21(金) 18:49 -------------------------------------------------------------------------
| 今年2年目で過去問に挑戦しています。 質問連投ですいません。 早速ですが「H21年 法適合問題 問19」について お解りいただければ教えていただけないでしょうか。 aとdが怪しいと思うのですが。 a)人荷用エレベーター かごの間口=2000mm × かごの奥行き=2050mm = 床面積S=4.1�u 床面積が3�uを超えるので、 積載荷重W=5900×(4.1-3.0)+13000=19490[N] 積載量=19490[N]/9.8=1988.8[kg] 定格積載量=1988.8[kg] < 2500[kg] なので違うのかなと思います。 また d)かごの間口=2350mm × かごの奥行き=5400mm = 床面積S=12.69�u 積載荷重W=1500×12.69=19035[N] 積載量=19035[N]/9.8=1942.3[kg] 定格積載量=1942.3[kg] < 2000[kg] なので違うのかなと思います。 お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。 |
| 荷物用が加わると、積載量は適宜大きめに出来ます。 人だけの時と混在させない方がいいと思います。 定員20人の積載量はどれぐらい必要でしょうか。逆に、積載量1250kgであったなら、定員は何人としなければならないでしょうか。 |
| 返信頂きありがとうございます。 >荷物用が加わると、積載量は適宜大きめに出来ます。 >人だけの時と混在させない方がいいと思います。 なるほどです。 「積載量を上回るか又は下回る概数」という意味がよく分かっていませんでした。 問15もあわせて無事問題解決致しました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━