Page 276 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼H24年度 法適合確認修了考査 よさく 12/12/22(土) 15:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : H24年度 法適合確認修了考査 ■名前 : よさく ■日付 : 12/12/22(土) 15:06 -------------------------------------------------------------------------
| H24年度設備一級は、受講生、合格者共に減少。 今年度は誰も解答を上げていないので、 次年度受講生の参考として 私の法適合確認の解答を参考までに載せます。 間違い等のご指摘があれば、宜しくお願いします。 問1 2階排煙口の壁付手摺開放装置、1階未設置 問2 排煙口の位置 天井から800以内 問3 ケーシングの開口部 呼称網目の大きさ 30mm→26mm以下 問4 ガステーブル火源とフードとのH 1,170mm→1,000mm以下 問5 c 0.1→0.2 問6 :意地悪な問題でした。 浸水感知装置、警報する装置が未設置 問7 排水立て管、最下部近傍に掃除口が未設置 問8 図4 排水再利用水が飲料用水洗と容易に識別されるようになっていない。 問9 A 30mm→50mm以上 問10 B 15cm→50-100mm 問11 非常灯の間隔 9.6m→6.6m(x方向:B4、y方向:A4) 問12 非常照明用分電盤 遮断機の高さ、床から1.2m以下 問13 設備機器の一部が、受雷部(突針)の保護角外 問14 1.76V/セル→1.8V/セルとする K:1.25→1.55 C:187.5→232.5(Ah) 問15 B 無窓居室は、非常用照明が設置免除されない 問16 (?) 天井、壁、床:準耐火構造 問17 非常用エレベーターA 積載荷重 1,000kg→1,150Kg以上 問18 高層階EV 地震検知後10秒以内に出入り口の戸の位置に停止できない。44m→40m以内 問19 B 駆動綱車直径 600→640 (主索の40倍) 問20 (?) C 昇降路の出入り口の戸 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━