2月16日(木)に発生したアスクルの倉庫火災は、鎮圧と発表されたものの、その後も
小規模な再燃が確認されるなど、昨日(2/26)現在でも鎮火の発表を出来ずにいます。

建築物としては、延焼面積、消火時間において記録的な火災となり、「消防法」や
「建築基準法」の今後の改正にも大きな影響を与えそうです。

なぜ 防火区画は機能しなかったのか? 初期消火で屋内消火栓は活用できたのか?
今後の検証が待たれますが、最先端とも云われるこの倉庫はどのような建物だったの
か、現在確認出来る情報を整理してみました。

アスクルが公表した図面によると、「スプリンクラー」は区画面積が1500m2を超える
1Fの荷捌きエリアのみ設置されています(SPヘッド261個)。その他1Fの大部分と、
2F、3Fは、防火シャッター等で1500m2以内に区画し、設置免除になっていたよう
です。 因みに、出火場所はスプリンクラーの設置エリア外でした。
「屋内消火栓」は各スパンの柱に設置され、もちろん「消火器」は多数あり、出火場
所である使用済み段ボール置き場の近くには「屋外消火栓」もありました。

配置図面と内部の写真がニュースサイト「LogisticsToday」に掲載されています。
→ https://goo.gl/ctCktb

また、この倉庫「ASKUL Logi PARK 首都圏」は、月刊「近代建築」2014年1月号の
物流施設特集に掲載されていて、デジタルブックで見ることができます(無料)。
記事によると、排煙設備は告示免除となっていました。 因みに、設計監理は浅井謙
建築研究所、施工は前田建設工業で、電空衛の設備は九電工。

 デジタルブックの閲覧は、こちらから→ https://goo.gl/9alFJV

NHKニュースが、火災前に撮った内部の作業の様子などを報じています。

 アスクル火災 爆発などで防火シャッター壊れ燃え広がったか (NHK)
 → https://goo.gl/e2NF7t

日経の記者が昨年9月に取材した時の様子が公開されています。

 火災のアスクル倉庫、内部はこうなっていた (日経ビジネス)
 → https://goo.gl/qX5Zzi

──────────────────────────────────────

日本保温保冷工業協会の会員で組織する「保温ベトナム実習協議会」が『保温学校』
を開校し、順調に3期生を選抜したそうです。
保温の技術講習はもちろん、N5相当の日本語力も身につけて来日してくれるそうです。

 日本保温保冷工業協会:保温ベトナム実習協議会、実習生候補39名を選抜
 → https://goo.gl/sZzuNX

──────────────────────────────────────

<トピックス>

国交省:1級管工事施工管理技術検定試験、合格者が前年度比33%増加
 → https://goo.gl/rO7OCw

日本ビルエネルギー総合管理技術協会:ビル設備の運用改善チェックシートを公開
 → https://goo.gl/7f29HF

清水建設:重要設備機器の安全性が向上、部分免震システム「安震スライダー」
 → https://goo.gl/RYxe99

竹中工務店:「竹中優良技術者制度」を新設
 → https://goo.gl/6kdhn5

ダイキン工業 同志社大学:研究・教育に関する連携大学院協定を締結
 → https://goo.gl/FBdnOl

近畿大学:天下りの受け入れは公共事業の受注を増やす、受け入れ企業が有利
 → https://goo.gl/NISpR0

──────────────────────────────────────

<プロ工具ストア>

Amazon『プロ工具ストア』が オープンしました。 (オープン記念セール中)
→ http://amzn.to/2jF98f0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 今 週 の 新 刊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇ 世界でいちばん受けたい環境デザインの授業 → https://goo.gl/aFjnvn

◇ 基礎力が身につく 建築環境工学 (第2版) → https://goo.gl/0tLEJb

◇ [その他の新刊]は → http://goo.gl/sEYdSo

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 編 集 後 記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なにかと批判されてしまう「天下り」ですが、いいこともあるようです。
[トピックス]にも掲載しましたが、近畿大学の中林准教授によると、天下りを受け入
れた企業は、受け入れ前に比べて 公共事業を落札する確率が上昇しているそうです。

ポイントとしては、「落札確率は天下り受け入れ直後から上昇し、その後も継続」し、
「退職公務員の知見ではなく、天下り受け入れそのものが落札確率の上昇に寄与して
いる」ということが、分析で判ったのだとか。

天下り受け入れを「ためらっていた」企業は、ぜひ前向きに検討してみては如何でし
ょうか。 公務員の皆さんにとっても、このデータを持って転職活動をすれば、より
スムーズに天下りできること間違いなしです。

今後この研究成果を、国内外の学術誌などに投稿する予定だそうです。 こんないい
研究、文科省もきっと補助金を増やしてくれるでしょうし、先生サスガですね・・・

 近畿大学:天下りの受け入れは公共事業の受注を増やす、受け入れ企業が有利
 → https://goo.gl/NISpR0

                                 (管理人 Yoh)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃編 集 : 建築設備フォーラム http://www.setsubi-forum.jp/
┃発 行 : (株)環境システムデザイン研究所
┃メール : https://goo.gl/3K09pH
┃
┃バックナンバー : https://goo.gl/byMJ2d
┃バックナンバー(別冊号) : https://goo.gl/547mlQ
┃広告の掲載申込 : https://goo.gl/TpAUOy
┃配信の申込 : https://goo.gl/sDWHsn
┃配信の停止 : https://goo.gl/y7EG1D
┃
┃Copyright(c) 2000-2017 Environmental System Design Institute, Inc.
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 

【今週のお薦め】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 <雑誌>

◆ 設備と管理 (オーム社) 【3月号 発売中】
  特集:熟練技術者が現場で見つけた是正事項 Part1[空調・給排水設備編]
【Amazon】→ http://amzn.to/2hkLa5f
【楽 天】 → https://goo.gl/NheEUh

◆ 建築設備と配管工事 (日本工業出版)【2月号 発売中】
  特集:建築設備における水処理
     都市と建築設備における水処理
     ボイラの水処理
     冷却塔・冷凍機の水処理
     蓄熱槽の水処理
     浴槽の水処理
     工場における用水処理装置の安定運転方法
     プールろ過装置の水処理
  解説:ZEB化に向けた省エネ改修の取り組み
【Amazon】→ http://amzn.to/2gCG1H6

──────────────────────

◆ 積算資料 (経済調査会) 【3月号 発売中】
【Amazon】→ http://amzn.to/2gCMiCJ
【楽 天】 → https://goo.gl/7FPo7y

◆ 建設物価 (建設物価調査会) 【3月号 発売中】
【Amazon】→ http://amzn.to/2hkIZRL
【楽 天】 → https://goo.gl/NJDwwp

──────────────────────────────────────

 <Amazon>

 『プロ工具ストア』オープン! http://amzn.to/2jF98f0

──────────────────────────────────────

 <楽天トラベル>

 航空券+宿 〜【楽パック】 → https://goo.gl/h0V27h

 ビジネス・出張におすすめのホテル → https://goo.gl/aApqe6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




建築設備フォーラム トップページへ