建築設備の情報誌 <Vol.823>               配信部数: 24,212
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

 週 刊−建 築 設 備 ニ ュ ー ス                7月3日号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

アスクルの倉庫火災について、消防庁と国交省が共同で検討した報告書が公開されま
した。 火災の詳しい状況や、防災設備の作動状況、初期消火の対応状況、火災シミ
ュレーションなど、詳細で多岐にわたる内容になっており、今後に役立つ貴重な報告
書になっています。

火災がこれほどまでに大規模となってしまった要因としては、初期消火で屋外消火栓
を適切に使用できなかったことと、防火区画が機能しなかったことが、最大の理由の
ようです。
屋外消火栓については、作業した職員が操作方法を正しく理解しておらず、バルブを
開けたものの、ポンプ起動ボタンが押されていませんでした。 (当初、補助用高架
水槽からの水が出たために、起動ボタンに気付かなかったようです)

防火シャッターについては、障害物による問題もありましたが、コンベヤ等の床貫通
部に使われていた特殊な「アナログ感知器」で、伝送線がショートしたために系統全
体が機能を喪失し、信号を防火シャッター用中継器等へ伝送できなくなっていたとい
うことが確認されたそうです。(自火報や防火シャッター作動用の通常の「煙感知器」
は、ショートしても電流は中継器に流れる仕組みなっています)

 消防庁:アスクル倉庫火災、防火対策及び消防活動のあり方に関する検討会報告書
 https://goo.gl/qKUMxV

──────────────────────────────────────

<トピックス>

公正取引委員会:北海道電力株式会社に対する警告について
https://goo.gl/d13C2a

国交省:設備工事、4月の受注総額は前年比12.9%減で2ヶ月連続の減少
https://goo.gl/RK8cge

大林組:IoT・AI技術で快適性・利便性を高めるビルマネジメントシステムを開発
https://goo.gl/iz4BNF

戸田建設:CO2排出量の削減とZEBの実現に向けた技術を実際の建物で検証開始
https://goo.gl/JF571B

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 今 週 の 新 刊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇ 機械設備工事積算実務マニュアル 平成29年度版 → https://goo.gl/E4U1rg

◇ 電気設備工事積算実務マニュアル 平成29年度版 → https://goo.gl/p1zvGq

◇ [その他の新刊]は → https://goo.gl/Pm6fvy

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 編 集 後 記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ドイツで、縦にも横にも移動できるエレベーターが開発され、ベルリンに建設される
高層ビルに初導入されるそうです。
リニアモーターで動き、縦横にシャフトが延びていて、自在に移動できるとか。
通常のエレベーターより輸送能力は50%高いものの、設置コストは5倍とのことです
が・・・ 公開されている未来映画のような「動画」がカッコいいです。

 縦にも横にも移動できるエレベーター、ベルリンの高層ビルに初導入へ
 エレベーター発明から160年来の革命か? 独ティッセンクルップが開発
 → https://goo.gl/LBAku5

──────────────────────────────────────

佐賀の唐津市役所の建替で、「基本計画」を19万円で落札した設計事務所のために、
その後の設計業務で、その設計事務所(JV)以外には応募者が現れず、混乱が生じてい
るそうです。

市庁舎建て替え、業者選定足踏み 大手の手法に同業者「土俵上がる気力うせた」
(気になるニュース) → https://goo.gl/VbMuC7

それは記事を読んでいただくとして、基本計画にある「実現化方策の検討」や「設計
者選定手法の検討」も興味深い内容でした。 なぜ PFI方式や DBO方式ではなく、
従来型の公共事業方式にしたのか、 競争入札やコンペ方式ではなくプロポーザル方式
にしたのか、 が説明されていますが、唐津市に限っての特別な事情がある訳ではない
ので、使い回し出来そうです。(或いはどこかのを使い回した?)

 唐津市新庁舎建設基本計画を策定しました
 → https://goo.gl/SYh6Sp

                                 (管理人 Yoh)
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃
┃編 集 : 建築設備フォーラム https://www.setsubi-forum.jp/
┃発 行 : (株)環境システムデザイン研究所
┃メール : https://goo.gl/JJUnFg
┃
┃バックナンバー : https://goo.gl/N2HH4l
┃バックナンバー(別冊号) : https://goo.gl/rWtI4H
┃広告の掲載申込 : https://goo.gl/Eqtjy2
┃配信の申込 : https://goo.gl/vS5YhV
┃配信の停止 : https://goo.gl/U2PT8p
┃
┃Copyright(c) 2000-2017 Environmental System Design Institute, Inc.
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆

 

【今週のお薦め】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 <雑誌>

◆ 建築設備と配管工事 (日本工業出版)【7月号 発売中】
  特集:ポリエチレン管の最新技術動向
     ・ポリエチレン管を取り巻く最近の動向(市場/技術)
     ・地中熱交換器におけるポリエチレン管の展開
     ・給湯給水配管工事のプレハブ化を通した設備工事の変革
     ・スプリンクラー配管の樹脂化による「地震に強い消火設備」の実現
     ・台頭する工場設備配管向けPE管市場の現状と今後の展開
     ・給水用ポリエチレン管の動向
     ・水道配水用ポリエチレン管の現状
     ・ポリエチレン管接合用治工具の紹介とレンタル体制の動向
  最新技術情報:
    ・天井配線ロボット「楽々とおる君」の開発と、実現場での活用事例の紹介
     ・建築現場での清掃作業の省人化を実現
     ・既製杭を用いた「地熱トルネード工法」
     ・音声認識を活用した議事録作成支援サービス
     ・燃焼時CO2排出ゼロのクリーンボイラを開発
     ・傾斜すべり支承を用いた新しい免震システム「シミズ安震スライダー」
【Amazon】→ https://amzn.to/2gCG1H6

◆ 設備と管理 (オーム社) 【7月号 発売中】
  創刊50周年記念企画
     ・SETUKAN 計算クイズ
     ・日本のダクト工事ヒストリア
  第3回 高度成長期,ダクトはプレハブ化時代に突入した
  特設: ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の動向と実現可能性
【Amazon】→ https://amzn.to/2hkLa5f
【楽 天】 → https://goo.gl/NheEUh

──────────────────────

◆ 積算資料 (経済調査会) 【7月号 発売中】
【Amazon】→ https://amzn.to/2gCMiCJ
【楽 天】 → https://goo.gl/7FPo7y

◆ 建設物価 (建設物価調査会) 【7月号 発売中】
【Amazon】→ https://amzn.to/2hkIZRL
【楽 天】 → https://goo.gl/NJDwwp

──────────────────────────────────────

 <Amazon>

 『プロ工具ストア』 https://amzn.to/2jF98f0

──────────────────────────────────────

 <楽天トラベル>

 航空券+宿 〜【楽パック】 → https://goo.gl/h0V27h

 ビジネス・出張におすすめのホテル → https://goo.gl/aApqe6

──────────────────────────────────────

 <楽天GORA>

 ゴルフ場予約 (1人予約も人気!) https://goo.gl/JOawpZ

 1人予約キャンペーン 300円割引クーポン → https://goo.gl/Ilv7RJ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




建築設備フォーラム トップページへ