20741) モデル建物法
パイレン
20/10/20(火) 10:27
21937) Re:モデル建物法
こじこじ
22/11/29(火) 13:40
21938) Re:モデル建物法
パイレン
22/11/29(火) 15:46
20741) モデル建物法
パイレン
- 20/10/20(火) 10:27 -
お世話になります。
今、モデル建物法の練習をしています。
しかしながら、エラーが出て、
入力シートから算出された入力値
ME-AC12 熱源効率(冷房、一次エネルギー換算)が10.00を超えています。10.00以下の値を入力してください。
とのこと。
どういう意味なのでしょうか?
どなたか、ご教授願います。
ちなみに、空調機の内容はあっています。
空調機を消すと、エラーが消えます。
よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
21937) Re:モデル建物法
こじこじ
- 22/11/29(火) 13:40 -
私もこの問題にあたりました。
結論から言うと、パッケージエアコンなどで室外機と室内機があると思うのですが、
もしかして、室内機の消費電力を入れてないでしょうか?
コンプレッサーの含まれている機器。。つまり室外機の能力を入力する事で、解決
すると思います。
引用あり
パスワード
21938) Re:モデル建物法
パイレン
- 22/11/29(火) 15:46 -
メールありがとうございます。勉強になります。