| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
75 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→

22140) ポンプ更新時のアンカーについて どすこい真多三郎 23/4/19(水) 15:10
22152) Re:ポンプ更新時のアンカーについて せきやん 23/4/28(金) 21:02
22155) Re:ポンプ更新時のアンカーについて 管理人(Yoh) 23/5/11(木) 18:14

22140) ポンプ更新時のアンカーについて
 どすこい真多三郎  - 23/4/19(水) 15:10 -
  
ポンプの交換を行うとき、新旧ポンプのアンカーや取り合い寸法が完全一致している場合、
また、現状ポンプのケミカルアンカーが過度に腐食していて使用不可な場合、
皆さんは新規ポンプの固定をどのようにしていますか?

吸い込み・吐出の接続配管をいじりたくないとなると、ベースだけ古いものを外さずに再利用しポンプとモーターのみ交換か、コア抜きorはつりで既存アンカーを除去し、箱抜きの要領でフックアンカーとモルタル埋めしかないのでしょうか?

公共工事ではなく、比較的技術的指針等もルーズな民間の製造工場になります。

皆さんのお知恵をいただきたくお願いします。
引用あり
パスワード

22152) Re:ポンプ更新時のアンカーについて
 せきやん  - 23/4/28(金) 21:02 -
  
受注金額次第だと思いますが、ポンプ交換周期から考えればほとんどアンカー位置は、変わると思います。(予算から他メーカーに変更等もあり)

当方のやり方として、既設アンカーをサンダーで削り取り、新規抑え金物を製作し
コーナー部分と中間部等を固定します。(ベースのアンカー穴位置でも可)
 後打ちアンカー打設となり、ポンプの吐出位置等自由に決めれる。
工事予算が有り、工期が有れば色々やり方が、あると思いますが?
引用あり
パスワード

22155) Re:ポンプ更新時のアンカーについて
 管理人(Yoh)  - 23/5/11(木) 18:14 -
  
> どすこい真多三郎 さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
75 / 376 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free