| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

雑談コーナー ここは『設備の技術的な話題』以外のための『雑談の』場です。
設計や施工、その他技術的な話題は『会議室』に投稿してください。
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
7 / 232 ツリー ←次へ | 前へ→

25050) 新冷媒R32のマルチエアコンは使えない! バルベルデ 24/4/11(木) 16:27

25052) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない! きりん 24/4/12(金) 8:04
25053) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない! いのさん 24/4/12(金) 9:18
25054) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない! きりん 24/4/12(金) 15:55

25052) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 きりん  - 24/4/12(金) 8:04 -
  
はじめまして!

R32が微燃性であるために、こんな事なんですね。

車のようにR1234Yfを使用できないのかな?

そもそも、地球は本当に温暖化しているのかな。太陽の活動が低下してプチ氷河期が到来するって言う方も見えますね。

中国はキガリ改正はおろかパリ協定、京都議定書全く批准されていない。

地球全体の温暖化に影響するといわれるガスの排出量は中国がかなりの比率だと思うな。

でも、捨ててもいいって事にはならないか。

すみません、話がそれました。

ダイキンさんはリモコンを警報機機能を持たせ、フレアーレス接手を推進してますね。
引用あり
パスワード

25053) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 いのさん  - 24/4/12(金) 9:18 -
  
数年前は微燃性って言葉もなく
R32は可燃性ガスでした(法律用語では活性ガス)
R717も活性ガスとして扱ってました

メーカーの陰謀としか思えません

微燃性ガスは R32、R1234YF、R1234ZE、R717他
です(R717はアンモニア)

車のガスも含まれます

警報器は床近くに設置するはずですがリモコンでいけるのでしょうか?

情報が足りませんね
引用あり
パスワード

25054) Re:新冷媒R32のマルチエアコンは使えない!
 きりん  - 24/4/12(金) 15:55 -
  
あ、そうでしたか。R1234YFはび燃性でしたか。GWPが低いから大丈夫かと思っていました。すみません。

もう、直膨はやめてチラーですね。

大変だー!
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
7 / 232 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free