|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
18 / 1888
←次へ
|
前へ→
22567) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
masa
- 24/4/5(金) 9:46 -
給湯負荷単位は、給湯同時使用最大流量を算出するためのものです。
給湯配管、給湯専用ポンプ、ボイラー・熱交換器などの算出に使用するものです。
したがって、そのまま加圧給水ポンプの給水量に加算した場合は過大になる可能性があります。
この場合は、給湯用水栓、給湯用混合水栓などの追加される器具の給水負荷単位を加算して、給水同時使用最大流量を算出しなおした方が良いでしょう。
引用あり
パスワード
645 hits
▼
22559) 貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定について
りかたろう
24/4/3(水) 9:09
22567) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/5(金) 9:46
≪
22574) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/8(月) 15:41
22575) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
masa
24/4/8(月) 16:19
22576) Re:貯湯槽がある場合の加圧給水ポンプ算定に...
りかたろう
24/4/9(火) 9:51
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
18 / 1888
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free