|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
355 / 1906
←次へ
|
前へ→
22238) Re:電圧降下について
道草
- 23/7/12(水) 13:57 -
電気工事設計 他をしています。
工事設計を行うにあたって、電気工事士の資格は必要ありません。
上司に言われて「理解できなかった」ならば、
上司に質問しましょう。
上司が不在ならば、先輩に質問しましょう。
電気は目に見えず、とても危険なものです。
一つ間違えれば、大事故につながります。
解らない事は、きちんと教えを乞い、しっかりと学んでください。
ちなみに、書かれている情報だけでは、電圧降下の計算もケーブルサイズの決定も出来ません。
引用あり
パスワード
1,030 hits
▼
22233) 電圧降下について
さわやか
23/7/11(火) 14:30
22236) Re:電圧降下について
デンスイ
23/7/12(水) 12:01
22238) Re:電圧降下について
道草
23/7/12(水) 13:57
≪
22241) Re:電圧降下について
管理人(Yoh)
23/7/20(木) 18:25
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
355 / 1906
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free