 ▼建築用途処理対象人員算定基準表  まだまだ初心者 04/1/21(水) 22:50
   ┗Re:建築用途処理対象人員算定基準表  masa 04/1/22(木) 1:20

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 建築用途処理対象人員算定基準表
 ■名前 : まだまだ初心者
 ■日付 : 04/1/21(水) 22:50
 -------------------------------------------------------------------------
   換気量を算出する時に、1人当りの占有面積から
収容人数を計算する方法がありますよね。
その値が「建築用途処理対象人員算定基準表」なるものに
載っていると聞いたのですが、見かけませんし巡り合いません。
し尿浄化槽についての基準表はよく見かけるのですが。
一体どこに(どの資料に)載っているのでしょうか。
建築基準法で出ている数値のみで出すのでしょうか?
それとも経験値??どなたか教えて下さい。
お願いします…。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:建築用途処理対象人員算定基準表  ■名前 : masa  ■日付 : 04/1/22(木) 1:20  -------------------------------------------------------------------------
   一般的な建物用途については東京都の指導基準をもとにした1人あたりの占有面積の基準で指導される場合がおおいです。(事務所ビルでは通常5u/人)
(財)日本建築設備・昇降機センターの発行している「換気・空調設備技術基準 2000年版」などに標準的な1人あたりの占有面積として用途ごとに記載されています。