Page 221 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水・給湯のエア抜きって? ゆうちゃん 03/10/1(水) 11:10 ┗Re:給水・給湯のエア抜きって? Disir 03/10/22(水) 16:38 ┗Re:ありがとうございました。 ゆうちゃん 03/11/5(水) 18:53 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水・給湯のエア抜きって? ■名前 : ゆうちゃん ■日付 : 03/10/1(水) 11:10 -------------------------------------------------------------------------
経験未熟な私が担当している施設(病院)なのですが階高が低く、その他の障害等のため給水・給湯管にたくさんの鳥居が出来てしまいました。給水(給湯)に関しては受水槽からのポンプ圧送なのですが(3k〜)水抜き・エア抜き等はどの程度考慮すればいいのでしょうか? 私の廻りの人たちはお金がないから付けるな!という人もいるのですが・・・。 ポンプからの圧送なのでそれほど神経質になることはないのでしょうか。 いろいろな方からのご意見を伺いたいです。宜しく御願いします。 |
様々な影響が考えられます。 一般に配管内に空気が存在すると、管材の腐食を早めたり、水流の阻害をおこし、ポンプの運転に支障を起します。具体的には水が流れなくなるわけです(そこまでなるケースは稀ですが)。もう一つの大きな問題は、振動を起こしやすいことです。 私は空気抜きの設置をお勧めします。施工費用の増大になりますが、後々のメンテナンスを考えれば小さな出費ではないでしょうか。本来取り付けるのであれば、空気だまりの出来る個所には適宜必要です。個所が多い場合には、系統につき1箇所設けるというのもありだと思います。自動空気抜き弁はゴミ噛みすると機能しなくなるので、ストレーナーを設けるのが良いと思います。 直接関係ないですが、施工中の水圧試験用に面白い商品があります。 日英インテックという会社の商品ですが、キスプラグにエア抜きがついている商品です。 一度見てみてはどうでしょうか? |
レス遅れまして申し訳ありません。 私自身、各方面に意見をお聞きしましたらやはり全箇所は出来ないが 各系統ごと1箇所とかの方法で行っている方がいました。 とりあえず系統毎に取りつけ、様子を見たいと思います。 ありがとうございました。 >様々な影響が考えられます。 >一般に配管内に空気が存在すると、管材の腐食を早めたり、水流の阻害をおこし、ポンプの運転に支障を起します。具体的には水が流れなくなるわけです(そこまでなるケースは稀ですが)。もう一つの大きな問題は、振動を起こしやすいことです。 > >私は空気抜きの設置をお勧めします。施工費用の増大になりますが、後々のメンテナンスを考えれば小さな出費ではないでしょうか。本来取り付けるのであれば、空気だまりの出来る個所には適宜必要です。個所が多い場合には、系統につき1箇所設けるというのもありだと思います。自動空気抜き弁はゴミ噛みすると機能しなくなるので、ストレーナーを設けるのが良いと思います。 > >直接関係ないですが、施工中の水圧試験用に面白い商品があります。 >日英インテックという会社の商品ですが、キスプラグにエア抜きがついている商品です。 >一度見てみてはどうでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━