Page 227 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼機器の防振について den 03/11/13(木) 17:24 ┣Re:機器の防振について 名無し 03/11/14(金) 11:16 ┗Re:機器の防振について こてつ 03/11/14(金) 16:09 ┗Re:機器の防振について den 03/11/15(土) 11:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 機器の防振について ■名前 : den ■日付 : 03/11/13(木) 17:24 -------------------------------------------------------------------------
機器の防振ゴムの選定にあたって、防振系の固有振動数が10Hz以下となるように選定すること。 との指示を受けたのですが、10Hzという数字の根拠がわかりません どなたか教えてください。おねがいします |
条件が少なすぎて、答えれる人がいない気がします。 もっと具体的に書かないと、何を答えて良いのか見当もつかないのでは? |
建家の固有振動数はおおむね10Hz以下なので、機器・配管系の固有振動数を10Hz以上としておけば共振しないというものです。原子力ではその倍の安全をみて20Hz以下を通常用いています。 |
ありがとうございました! 一度それらしい表記は見かけたのですが、 よくわからなかったもので、非常に助かりました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━