Page 229 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼油配管 sai 03/11/18(火) 21:36 ┗Re:油配管 みっちゃん 03/11/19(水) 9:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 油配管 ■名前 : sai ■日付 : 03/11/18(火) 21:36 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。通常油配管系統(ボイラー用)にはマレブルバルブは必要なのでしょうか? |
こんにちは。 危険物の規制に関する政令により、危険物貯蔵タンクの弁の使用については 『鋳鋼製(または同等品)とする』(昭和42年にダクタイルバルブも使用が認められ ました)となっています。 青銅製などは、同等品とは認められません。 配管についての記述は見当たらないですが、それに習うという事でしょうね。 消防とかに伺いを立てれば、マレブルにしなさいとか言われる可能性はあるでしょうし、 なら最初からマレブルにしとけば問題ないわけで…。 純然たる配管部分については、『消防の解釈』の問題じゃないかと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━