Page 254 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼送風機の直列・並列 kirari 03/12/11(木) 21:05 ┗Re:送風機の直列・並列 masa 03/12/12(金) 0:51 ┗Re:送風機の直列・並列 kirari 03/12/12(金) 8:33 ┗Re:送風機の直列・並列 mako 03/12/20(土) 0:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 送風機の直列・並列 ■名前 : kirari ■日付 : 03/12/11(木) 21:05 -------------------------------------------------------------------------
改修工事があるのですが、 現在、1階に2000CMHと4000CMHの排風機があり、それぞれのダクトが合流し、 屋上にある6000CMHの排風機に接続されています。 意味わかりましたでしょうか。 改修というのは、1階の4000CMHの排風機を廃止した場合、 2000CMHと6000CMHの排風機の仕様を変更せずに運転したら 何か支障が出るのでしょうか? また問題があるとしたら、どのように対処する方法があるのでしょうか。 |
4000m3/hの排気系統が不要になるのですか? 4000m3/hの排気が無くなるのだとしたら、2000m3/hの排気ファンが多翼ファンの場合は合流損失の抵抗が無くなる分オーバーロードする可能性があるので、ダンパーを全閉にしてから、風量調整する必要があります。(場合によってはプーリーダウンして回転数を落とした方がモーター動力が下がるので有利です) 軸流ファンの場合は抵抗が少なくなるためオーバーロードの可能性は無いのでダンパー調整のみで可能ですが、出来ればファンを交換した方がモーター動力が下がる分有利です。 6000m3/hのファンは多翼ファンであれば、風量低下になりますのでオーバーロードの危険はありません。(ただし風量低下した分ファンは空回りする状態になるので、風切り音の上昇及びファンケーシング・ダクトに無理な負圧がかかるので、プーリーダウンした方がいいでしょう) 軸流ファンの場合は風量低下により、オーバーロードの危険性があり、ファン特性で不安定領域に入った場合は調整が非常にシビアになるのでファンを交換した方がいいでしょう。 4000m3/hの排気系統を残してファンを撤去した場合は4000m3/hの排気系統はほとんど排気できなくなるの言うまでもありません。 |
わかりやすい回答、ありがとうございます。 理論的にはわかっていても、実際このような施工経験が なかったので、不安でした。 参考に検討したいと思います。 |
だいぶ遅れてしまっていますが。 6000m3/hのファンは必要なのでしょうか、抵抗計算をして見なければ解りませんが、私の担当している物件はこのような事が良くありますが、2000を排気するのに6000を運転する必要は無いように思うのですが? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━