Page 255 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼露出メーターボックスについて えむきん 03/11/29(土) 11:03 ┣Re:露出メーターボックスについて あいうえお 03/11/29(土) 11:30 ┃ ┗Re:露出メーターボックスについて えむきん 03/11/29(土) 11:59 ┣Re:露出メーターボックスについて 浅草 03/11/29(土) 14:18 ┃ ┗Re:露出メーターボックスについて 浅草 03/11/29(土) 14:24 ┃ ┣Re:露出メーターボックスについて thor 03/11/29(土) 15:50 ┃ ┃ ┗Re:露出メーターボックスについて えむきん 03/11/30(日) 1:25 ┃ ┃ ┗Re:露出メーターボックスについて thor 03/12/21(日) 0:46 ┃ ┗Re:露出メーターボックスについて えむきん 03/11/30(日) 1:00 ┣Re:露出メーターボックスについて すぎさん 03/12/1(月) 11:59 ┗Re:露出メーターボックスについて めがね 03/12/1(月) 22:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 露出メーターボックスについて ■名前 : えむきん ■日付 : 03/11/29(土) 11:03 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。 今日は、皆様のお知恵をお借りしたくて投稿致しました。 現場は、東京都水道局の管轄で、14階建てのマンションです。 そこの屋上に露出で受水槽以下の共用メーター40Aを設置する予定です。 ここまでは、水道局の担当者と打合せ済みです。 しかし、通常の樹脂製や鋳鉄製のメーターボックスですと、地中埋め込みタイプの為、露出で使用するのは,気が引けます。 イメージとしては、外周りがコンクリート製で、蓋が樹脂または鋳鉄の物。 または、すべてが樹脂または鋳鉄製で露出タイプの物を考えています。 鋳鉄、樹脂メーカーを何社か調べましたが、東京都水道局適合でなかったり、露出タイプが無い様です。 やはり、露出タイプの都型メーターボックスの周りを枠を組んでコンクリートで囲うしかないのでしょうか? どなたかポンと置けて、体裁もよく、低コストの製品をご存知の方いらっしゃらないでしょうか? よろしくお願い致します。 |
メーターボックスは不要では? 屋外露出でメータを設置する場合、私は保温+SUSラッキングにて施工しています。もちろん、メーターを読めるような細工が必要。 受水槽以下の私設メーターに関しては水道局は関係ありません。 水道局の人は引きこみのメーターしか読みませんから・・・ |
>メーターボックスは不要では? >屋外露出でメータを設置する場合、私は保温+SUSラッキングにて施工しています。もちろん、メーターを読めるような細工が必要。 すいません、受水槽以下とはいえ各戸メーターと同じで検針を受けるメーターなんです。 >受水槽以下の私設メーターに関しては水道局は関係ありません。 それは存じております。 >水道局の人は引きこみのメーターしか読みませんから・・・ 質問の仕方がわかりにくかったのかもしれません。 すいません。詳しく書きますと、 75Aで引き込み、直結共用では、外部散水用に20Aがあります。 しかし、各階(1階から14階まで)に共用散水栓があるので、受水槽以下で加圧給水にて屋上にメーターを設置することになりました。 |
どこにでもいる申請屋ですが。 >そこの屋上に露出で受水槽以下の共用メーター40Aを設置する予定です。 本当に水道局の担当者が40Aを認めたんですか。 >どなたかポンと置けて、体裁もよく、低コストの製品をご存知の方いらっしゃらないでしょうか? 体裁がいいのは、ありません。よくてSUSだと思いますよ |
あと、40Aって基本料金がえらく高いはずですよ |
>あと、40Aって基本料金がえらく高いはずですよ 東京では受水槽以下のメーターも基本料金がかかるのですか? 加圧給水なら受水槽とポンプは1階ですよね。 とゆうことは1階から屋上に上げて(メーターを付けて)からまた下ろすとゆう事ですね。 1階で分岐してメーターを付けたほうが良い(コスト、管理)様な気がしますが? 東京都の水道局の方は働き者ですね。こちらでは、屋上まで上がるのが面倒なので下に付けろと言われそうです。 現場の状況が良くわからないので無責任な事を書き込んでると思いますご容赦ください。 |
レスありがとうございます。 少し、状況を説明させていただきます。 >東京では受水槽以下のメーターも基本料金がかかるのですか? 受水槽以下でも共同住宅では各戸にメーターがつくので、そこで検針します。共用で使う場合も管理会社などの名義でメーターを取り付けるのでそれを検針します。したがって受水槽に行く直結部のメーターは、検針しません。 >加圧給水なら受水槽とポンプは1階ですよね。 >とゆうことは1階から屋上に上げて(メーターを付けて)からまた下ろすとゆう事ですね。 >1階で分岐してメーターを付けたほうが良い(コスト、管理)様な気がしますが? > >東京都の水道局の方は働き者ですね。こちらでは、屋上まで上がるのが面倒なので下に付けろと言われそうです。 14階建ての屋上なので、常時かかっている水頭圧でメーターが壊れるのを防ぐ為、このような規定になっています。 >現場の状況が良くわからないので無責任な事を書き込んでると思いますご容赦ください。 そんなことはありません。とてもありがたいです。 しかし、そちらでは、このような場合の受水槽以下は基本料金がかからないのですか? また、メーターの破損を防ぐ規定はどうなっているのでしょうか? 興味があります。 |
レスが遅くなってすいません。 なるほどメーターの破損防止ですか、納得しました。 こちらでは、10階以上の建物がめったに無いので失念しておりました。 基本料金の件は新入社員の頃に会社の先輩が、「基本料金はメータの口径が変わっても一緒」と施主さんに説明していたと思ったのですが、勘違いだったのかな? |
>あと、40Aって基本料金がえらく高いはずですよ レスありがとうございます。 基本料金が高いのは、施主も承知済みです。 現場は、200世帯を超えるマンションで、40Aのメーター以下に1回から14階までの各階散水栓3系統と、共用施設のキッチン2箇所、トイレ男女4箇所、身障者便所1箇所、洗面所3箇所、屋上緑化用散水栓等がぶら下がります。 水道局には、事前相談に行って来た結果です。 あと、やっぱりSUS製位しかないんですか・・・ SUSは、一寸コスト高いですよね・・・仕方無いか・・・ 検討してみます。ありがとうございました。 |
遠隔メーターではだめなんですか? |
こんばんは。 めがね! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━