Page 268 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えてください。 設備 1年生 04/1/23(金) 18:29 ┗Re:教えてください。 エントロピー 04/1/23(金) 18:43 ┣Re:教えてください。 くろの 04/1/24(土) 12:29 ┃ ┗Re:教えてください。 設備 1年生 04/1/24(土) 19:54 ┃ ┗Re:教えてください。 くろの 04/1/25(日) 23:00 ┗Re:教えてください。 設備 1年生 04/1/24(土) 19:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えてください。 ■名前 : 設備 1年生 ■日付 : 04/1/23(金) 18:29 -------------------------------------------------------------------------
屋外の冷媒配管架台を製作するのですが。 鋼材は、何を使用すればよいのですか? (役所物件です。) また、何に表記されていますか? 教えてください。 宜しく、お願いします。 |
>屋外の冷媒配管架台を製作するのですが。 >鋼材は、何を使用すればよいのですか? >(役所物件です。) >また、何に表記されていますか? >教えてください。 >宜しく、お願いします。 基本的には、屋外はステンレスがいいのでしょうが 鉄+どぶ付け鍍金でもいいと思います。 それと、鋼管及び銅管の支持架台の間には、絶縁の ゴムシートは、必需品だと思います。 |
国土交通省仕様の改修現場ですが、どぶ付けアングル架台で施工してます。 冷媒管は被覆付の物を使用してますので、 アングルに(上方に)羽子板+バンドを取付けて支持し、 GWで形を整え、SUSのラッキングをしています。 脚部は、プレート部分を別製作し、長穴でレベルを調整できるようにし、 因幡電工製プラベースで根巻き。 防水目地上にプラベースがかかるときのみ、ゴムシートを敷いてます。 参考になりましたでしょうか? |
>国土交通省仕様の改修現場ですが、どぶ付けアングル架台で施工してます。 >冷媒管は被覆付の物を使用してますので、 >アングルに(上方に)羽子板+バンドを取付けて支持し、 >GWで形を整え、SUSのラッキングをしています。 >脚部は、プレート部分を別製作し、長穴でレベルを調整できるようにし、 >因幡電工製プラベースで根巻き。 >防水目地上にプラベースがかかるときのみ、ゴムシートを敷いてます。 > >参考になりましたでしょうか? 有難うございます。 参考になりました。 鋼材のサイズは50×50×6tでいいのでしょうか? |
>鋼材のサイズは50×50×6tでいいのでしょうか? 重量にもよりますが... まぁ、冷媒管なんでよほどの本数でない限り大丈夫でしょう。 共仕・指針・標準図を参考に、鋼材を選定してみてください。 |
>>屋外の冷媒配管架台を製作するのですが。 >>鋼材は、何を使用すればよいのですか? >>(役所物件です。) >>また、何に表記されていますか? >>教えてください。 >>宜しく、お願いします。 > >基本的には、屋外はステンレスがいいのでしょうが >鉄+どぶ付け鍍金でもいいと思います。 >それと、鋼管及び銅管の支持架台の間には、絶縁の >ゴムシートは、必需品だと思います。 有難うございます。 参考になりました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━