Page 277 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下駐車場の換気について ガイア 04/1/29(木) 9:58 ┣Re:地下駐車場の換気について ぐっさん 04/1/29(木) 14:18 ┃ ┗Re:地下駐車場の換気について ガイア 04/1/29(木) 20:07 ┗Re:地下駐車場の換気について K2 04/2/3(火) 23:55 ┗Re:地下駐車場の換気について ガイア 04/2/4(水) 8:19 ┗Re:地下駐車場の換気について K2 04/2/4(水) 8:30 ┗Re:地下駐車場の換気について ガイア 04/2/4(水) 8:34 ┗Re:地下駐車場の換気について K2 04/2/4(水) 10:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下駐車場の換気について ■名前 : ガイア ■日付 : 04/1/29(木) 9:58 -------------------------------------------------------------------------
東京の集合住宅(マンション)の地下に機械式駐車設備があるのですが 換気量の算出はみなさんどうされてますか? ある人は、都条例で2回換気。ある人は5回と聞く人みんな ばらばらです。 設計図書では容積からすると3回程度の換気量をみているようなんですが。 |
以下の本を購入して自分で調べた方が良いのではないですか? 「東京都建築設備行政に関する設計・施工の指針 2003年版」 発行:財団法人 日本建築設備・昇降機センター 価格:3,000円 正直言わせて頂くと、法規や条例は経験則ではありません。 人に聞くものではないでしょう? |
ありがとうございました。 早速買ってきて読んでます。 もっと勉強すべきでした。 |
こんにちは、こういった話は、どんどん聞いた方がいいですよ。 いろいろな事例があるだろうし、地域によっても異なると思います。 東京都の指導指針では、2〜3回換気になっていると思います。 しかし、機械式駐車場はおそらく「新ガス系消火設備」たとえば、 イナージェン、FM200、N2が使用されていると思います。 CO2でも同じですが。 この場合、東京消防庁の指導は5回換気です。 私が最近設計した物件では、設計風量は5回換気として、インバータを組み込み 常時2回換気、火災鎮火後のガス消火排出時は5回換気として、 各方面(確認申請、消防同意)の了解を得ました。 インバータを組み込んだのは、省エネのためと、騒音対策のために、 常時は風量を絞りたいと考えたからです。 |
K2さん、ありがとうございます。 インバーターの組み込みの件、早速換気扇メーカーへ聞いてみます。 今回はCO2消火設備を設置します。 |
>インバーターの組み込みの件、早速換気扇メーカーへ聞いてみます。 機械駐車場なので、かなり風量があると思います。 一般には、電気工事の動力盤にインバータを組み込むことになります。 |
K2さん、レスありがとうございます。 一つお願いしていいですか? >一般には、電気工事の動力盤にインバータを組み込むことになります。 その時の、電気工事+設備工事に掛かった金額はどれくらいでした? 概算でいいですので覚えていましたら、教えてください。 |
残念ながら、その部分のコストをお示すことができません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━