Page 280 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼台所流し排水音の解消方法は? もり 04/2/3(火) 10:55 ┗Re:台所流し排水音の解消方法は? 石巻山 04/2/4(水) 0:52 ┗Re:台所流し排水音の解消方法は? はとり 04/2/6(金) 12:30 ┗Re:台所流し排水音の解消方法は? オカオ 04/2/6(金) 13:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 台所流し排水音の解消方法は? ■名前 : もり ■日付 : 04/2/3(火) 10:55 -------------------------------------------------------------------------
お世話になっております。 早速ですが、台所流し排水音の解消方法についてご指導頂きたく投稿しました。 現況はつぎのとおりです。 1.戸建住宅の1階に設置された台所流し。 2.台所流し排水トラップは、ワントラップ。 3.排水トラップは、シンク下で2"ナットによって呼び径40AのABS樹脂管(ジャバラではない)に直結されている。 4.排水は、50VUにより他の器具排水と合流することなく単独で屋外に排除されている。 5.洗いおけ一杯の水を一気に流すとシンクの排水口あたりで排水が渦をなし、スムーズに流れてはいくが、流れ終わる際に丁度ラーメンを一気にすすりこむような「キューッ」というような大きな音がする。 以上の状況です。 この場合に例えばシンク下で小型の通気弁を設置することは音の解消に有効でしょうか? もしこの「キューッ」という音が、器具排水管内の負圧になることに起因しているならば有効でしょうが、本件の場合はこれに該当するかどうか判断しかねています。 あるいはもっと違う方法があるのでしょうか。 皆様のご意見をお聞かせ下さい。 |
負圧による音なら通気を設けるのが一番ですが、流し下では水面より上で通気弁を設けられますか?水面より下になってしまうと、逆流の心配がありますのでね〜。 屋外は小口径マスですか?一度、桝蓋を開けて流してみてはどうですか。 通気弁付きの桝蓋がアロンにありますので、この場合なら有効かも。 |
ミニドルゴ ネットでも購入できるようです。 http://www.rakuten.co.jp/solaris/422248/436907/ |
こんにちは、オカオです。 はとりさんの商品でスペース的に厳しいのであれば、こんなものもありますよ。 こちらは、ネット販売は無理そうです。 http://www.kitz.co.jp/product/index.html |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━