 ▼給水主管の配管箇所について  かっちゃん 04/2/8(日) 20:21
   ┗Re:給水主管の配管箇所について  むははは 04/2/9(月) 12:54

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給水主管の配管箇所について
 ■名前 : かっちゃん
 ■日付 : 04/2/8(日) 20:21
 -------------------------------------------------------------------------
   マンションなのですが、サイズは150mmで材質はライニング鋼管(VA)です。ねじ込み接合では無く、フランジ接合になると聞いた事があります。こんな配管を天井配管としても良いのでしょうか?また、できたとしても支持をどう取るかも知りたいです。実績または経験のあるかたの意見をお待ちしております。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給水主管の配管箇所について  ■名前 : むははは  ■日付 : 04/2/9(月) 12:54  -------------------------------------------------------------------------
   >マンションなのですが、サイズは150mmで材質はライニング鋼管(VA)です。ねじ込み接合では無く、フランジ接合になると聞いた事があります。こんな配管を天井配管としても良いのでしょうか?また、できたとしても支持をどう取るかも知りたいです。実績または経験のあるかたの意見をお待ちしております。

内容が良く判らないのですが・・・・
国土交通省標準仕様書では、65A以上はフランジ接合と思ったのですが、実際150Aをねじ込みには出来ないんじゃない?
当然、配管重量も重くなるので鋼製架台が必要なんでしょうね。
収まりは自分で考えてね!
大雑把でいい加減な回答で申し訳ない。