Page 283 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼R410A耐圧試験?Mpa 現場マン 04/2/2(月) 21:24 ┗Re:R410A耐圧試験?Mpa あいうえお 04/2/3(火) 8:37 ┣Re:R410A耐圧試験?Mpa 現場マン 04/2/4(水) 8:54 ┃ ┗Re:R410A耐圧試験?Mpa 白 04/2/4(水) 15:14 ┃ ┣Re:R410A耐圧試験?Mpa 現場マン 04/2/5(木) 19:27 ┃ ┗Re:R410A耐圧試験?Mpa 白 04/2/7(土) 15:08 ┗Re:R410A耐圧試験?Mpa あいうえお 04/2/6(金) 10:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : R410A耐圧試験?Mpa ■名前 : 現場マン ■日付 : 04/2/2(月) 21:24 -------------------------------------------------------------------------
疑問です。と言うよりは不安です。 パッケージエアコン工事で気密試験を行うとします。 R-22のときは2.8Mpa R407Cのときは3.0Mpa R410Aのときは・・・ 圧力比からはR-22、R407C、R410Aそれぞれ1:1.1:1.6だそうですが、最近ビルマルでもR410Aが増えてきてますよね、と言うことは4.5Mpaを現場でかけてると言うことでしょうか?最近冷媒は工事やってませんのでどなたか教えて頂けませんでしょうか。宜しくお願い致します。 |
私はR410でも3.0MPaで試験をしています。 4.5MPaは危険過ぎます。 |
>私はR410でも3.0MPaで試験をしています。 >4.5MPaは危険過ぎます。 ありがとう御座います。 4.5Mpaかけてる人いるんじゃないですかねー??その他ご意見お待ちしております。 |
R410Aの施工はした事無いですが、運転圧力的に高圧は4.0Mpa程度で運転 するように思いますから、試験圧力が4.5MPaはありえるかもしれませんね。 R22で高圧2.4MPaで運転だと同じ凝縮圧力ならR410Aは約3.9MPaです。 |
>R410Aの施工はした事無いですが、運転圧力的に高圧は4.0Mpa程度で運転 >するように思いますから、試験圧力が4.5MPaはありえるかもしれませんね。 > >R22で高圧2.4MPaで運転だと同じ凝縮圧力ならR410Aは約3.9MPaです。 有難う御座います。メーカー各社の見解も探ってみますのでまとまりましたらご報告致します。 |
>R22で高圧2.4MPaで運転だと同じ凝縮圧力ならR410Aは約3.9MPaです。 「同じ凝縮圧力なら」ではなく「同じ凝縮温度圧力なら」ですね。 少し意味不明な文章になってました。 |
>私はR410でも3.0MPaで試験をしています。 >4.5MPaは危険過ぎます。 私の間違えでした。 メーカー設計圧力が3.8MPaでした。 最低3.8MPaは耐圧をかけないとまずいですねー 私は現在3.0MPaしかかけていない・・・ 4.0MPaの耐圧をかけなおすか・・・ 反省、反省! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━