Page 282 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンションのレンジフード OTO 04/2/5(木) 21:43 ┣Re:マンションのレンジフード あいうえお 04/2/6(金) 10:24 ┃ ┣Re:マンションのレンジフード OTO 04/2/6(金) 17:36 ┃ ┃ ┣Re:マンションのレンジフード あいうえお 04/2/6(金) 19:34 ┃ ┃ ┗Re:マンションのレンジフード なかしん 04/2/6(金) 22:48 ┃ ┗Re:マンションのレンジフード 兄やん 04/2/6(金) 17:39 ┗Re:マンションのレンジフード OTO 04/2/7(土) 10:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンションのレンジフード ■名前 : OTO ■日付 : 04/2/5(木) 21:43 -------------------------------------------------------------------------
竣工済マンションでレンジフード強運転時のサッシの音鳴のクレームで困っています。給気を増やせば解決するとは思うのですが、現実的にはできないので、ファンのインバーター制御で排気量調整できないか考えています。レンジフードの強中弱SWとインバーターの併用はできるのでしょうか? |
>竣工済マンションでレンジフード強運転時のサッシの音鳴のクレームで困っています。給気を増やせば解決するとは思うのですが、現実的にはできないので、ファンのインバーター制御で排気量調整できないか考えています。レンジフードの強中弱SWとインバーターの併用はできるのでしょうか? インバーターで制御しても変わらないのでは? 給気を増やさなければ何も解決しない |
給気量=排気量と思い,レンジフードの排気量を低下させる事で給気量が減り,結果サッシの音鳴りが低下するのではと考えたのですが. |
>給気量=排気量と思い,レンジフードの排気量を低下させる事で給気量が減り,結果サッシの音鳴りが低下するのではと考えたのですが. インバーターで制御しても最大風量は変わらないので意味がないと返答しました。 客に最大風量で運転しないでくださいと説明するのですか? だったら強・中・弱のうちの中か弱しか使用しないでくださいと言っているのと同じ! あなたがそこの住人になったとして納得しますか? 私がそのマンションの住人なら納得しません。 |
>給気量=排気量と思い,レンジフードの排気量を低下させる事で給気量が減り,結果サッシの音鳴りが低下するのではと考えたのですが. 最近の住宅は、高気密・高断熱になっています。「すきま」がないから給気口では 足らず、サッシのすきまから給気が入り風きり音が出る現象。サッシのエアタイと から低層の住宅と判断いたします。 インバーターというコメントから、内部で処理したいとことが見受けられます。 排気量を絞るのに、VDを付けられないと判断しますがいかがでしょうか? (インバーターより安いと思いますが・・・・・・・・) 上部幕板からでも施工可能だと思います。(薄型の場合はすいません) 給気口の形状はどのようになっていますでしょうか? シックハウスの法規制から、メーカー各社から色々な給気口が発売されています。 以前なら、単なるレジスターでしたが、フィルター付が主流となっています。 このことも給気量不足の要因と考えられます。開口率が少なくなった分、本来開口 を大きくしなければならないと考えています。 安易に排気量を絞るのではなく、風量測定をし適性な排気量となっているか確認 が必要だと考えますがいかがでしょうか。 ヒントだけですいません。 |
竣工済みのマンションとのことですが、適法なのでしょうか? 建築基準法や同審査基準で、マンションなどのレンジ排気に対して 排気ダクト口径と同径以上の給気経路の確保が明文化されています。 さて、対処方法は、何とか給気を確保することです。 サッシュ戸を框ガラリ付に取り替えることはできませんか? キッチンに面した外壁に開口を設けるしかないかもしれません。 |
みなさんどうもありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━